看了08版施岚清的结构师教材(专业考试应试指南08)砌体部分有一些疑问,大家一起参详一下:5.2.1条中, f 是不考虑 调整系数 γa的。1、可是5.2.4条的 f 没有说(不考虑)调整系数γa。。而教材上也确实都乘了γa。可是到了5.2.5条:在梁端设有刚性垫块的砌体局部受压中施的教材上,题解时都没有考虑调整系数γa,直接就用材料表中的强度f做题目,包括求系数δ1时根号内的f也是没有考虑调整系数γa。 请问大家5.2.5中所用的f到底需要不需要考虑调整系数?
看了08版施岚清的结构师教材(专业考试应试指南08)砌体部分有一些疑问,大家一起参详一下:
5.2.1条中, f 是不考虑 调整系数 γa的。
2、规范中的第3.2.3条第1款:有吊车房屋砌体、跨度不小于9m的梁下烧结普通砖砌体、跨度不小于7.5m的梁下烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体,混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体,γa为0.9;
应该如何理解???
是: ①有吊车房屋砌体、②跨度不小于9m的梁下烧结普通砖砌体、③跨度不小于7.5m的梁下烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体、④混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体, γa为0.9;
还是:①有吊车房屋砌体、②跨度不小于9m的梁下烧结普通砖砌体、③跨度不小于7.5m的梁下烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体、混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体, γa为0.9;
而且第③跨度不小于7.5m的梁下``````,施的教材上是7.2m,不知道他是哪儿来的???
3、还有一个问题
<砌体规范>
表3.2.5-1中砌体弹性模量,比如1600f。。。假如砌体截面面积不够0.3平米,用的是水泥砂浆 这个f要不要考虑调整系数γa ?????
砌体规范>
2楼
1。 5.2.4和5.2.5条均应考虑γa折减系数!
2。 ①有吊车房屋砌体、②跨度不小于9m的梁下烧结普通砖砌体、③跨度不小于7.5m的梁下烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉
煤灰砖砌体、④混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体, γa为0.9;这个理解是对的.
3。
<砌体规范>
表3.2.5-1中砌体弹性模量,比如1600f。。。其中的f是不用考虑调整系数γa 。
砌体规范>
回复
3楼
多谢楼上的解答。
对于规范中的第3.2.3条第1款。你的理解:④混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体, γa为0.9
对于表3.2.1-5 轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,是否一查出来就得先乘上γa?
回复
4楼
看来我的理解有误!!看那是个逗号就一直这么认为,认真看了下条文说明,才发现,第二种解释才是对的。就是还没明白为什么是逗号!
回复
5楼
我认为,规范有错,标点符号搞错了。毕竟是工科的,语文不咋好
回复
6楼
局部承压演算不要的,规范上说了,你想先要乘以了局部提高系数,再乘折减系数就没必要了
回复
7楼
1。5.2.5应考虑γa折减系数
①有吊车房屋砌体、②跨度不小于9m的梁下烧结普通砖砌体、③跨度不小于7.5m的梁下烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体、混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体, γa为0.9;
以这个为准。
还有施的教材上的7.2m,是出自于《砌体规范》P157中3.2.3条,这是对2001版进行的修正。
回复
9楼
对于第二个问题我的看法是第二种解释,3.2.3的调整分类是第一项为针对特殊结构的调整,第二是下面的面积调整,第三项是材料调整,第四项是施工质量的调整
如果是第一种理解,最后一点应该放在材料调整里
回复
10楼
:victory: :victory: 赞同八楼
回复
11楼
:victory: :victory: 7楼8楼正确1
回复