地源热泵注意问题
enercret_mike
2010年03月18日 11:31:09
来自于热泵工程
只看楼主

我们在施工地源热泵的过程中药注意的几个问题,希望大家在日后的施工中,加以注意,这样才能把我们的项目做得尽善尽美。如果需要地源热泵施工问题的咨询或是其他有意合作,可联系:enercret_mike@163.com 地源热泵应用过程中的不利因素   虽然地源热泵系统具有很多优点,已经成功的应用在商用建筑和公共事业中,但是在地源热泵的设计开发和安装过程中仍然存在着许多问题需要解决。(1)冷天气问题。该类问题主要与冬季恶劣的天气有关。通常指在异常寒冷天气工况下系统中某一独立热泵单元跳闸或整个系统执行自动保护的现象。其它的故障包括由于未保护水管造成水管冻结、冻破或综合建筑物内部管路的损坏.或供暖无效引发的室内舒适性问题。(2)舒适性欠佳。这类问题的原因包括系统没有足够的供, 冷、供热能力满足建筑物冷、热负荷的需求,这可能与地热设备容量偏小、建筑物的密封性不佳、室内空气分布系统设计不合理有关。(3)设备故障及系统频繁地执行自动保护功能。(4)泄漏。对水— — 水地源热泵系统,存在源侧或源侧与负荷侧的水泄漏。发生的部位可能会出现在地下的集管、回路,供回水井的配件,分布在建筑物内的管路、配件、机械装置,也有个别建筑物出现内部水渍情况,这与泄漏的位置有关。(5)噪声。如果系统设计时没有考虑系统运行的噪声水平是否符合建筑物的使用标准,那么空气噪声和水流噪声都可能会出现问题。(6)运行费用。地源热泵系统的主要运行费用包括用电费用、维修费用和管理费用。通常系统运行时的主要问题是实际费用超过设计阶段时的预计费用。(7)回水井溢出或堵塞及设备运行不合理。

我们在施工地源热泵的过程中药注意的几个问题,希望大家在日后的施工中,加以注意,这样才能把我们的项目做得尽善尽美。如果需要地源热泵施工问题的咨询或是其他有意合作,可联系: enercret_mike@163.com


地源热泵应用过程中的不利因素
  虽然地源热泵系统具有很多优点,已经成功的应用在商用建筑和公共事业中,但是在地源热泵的设计开发和安装过程中仍然存在着许多问题需要解决。(1)冷天气问题。地下恒温层是无热源的温度场。它的利用本质属性在于其作为良好的蓄热体,夏蓄热冬用、冬蓄冷夏用,蓄冷量、蓄热量再生循环利用的运行机制,从而给地源热泵空调系统造成一个稳定的、良好的、高效的工作运行环境。
地源热泵系统的关键在于地下换热器,而设计地下换热器的关键是年冷热负荷的平衡上,必须强调保持全年释热量与取热量的基本平衡的设计原理与原则,地源热泵系统利用的“热”主要来源于工程上的补充,而不是自然的储存或再生的热能。

在某一小区域上大面积应用地源热泵技术,如果不把握地下恒温带资源利用的本质属性,只从地下取热(北方只采暖地区)或只向地下放热(南方只供冷地区)逐年形成的局部岩土层冷岛(北方)或热岛(南方)将很快使系统失效,而且造成新的环境破坏也是无法估量的。引起的问题也将是灾难性的!
免费打赏

相关推荐

APP内打开