1、不要笑我傻啊!我想问的是:是不是每个地下室都要进行抗浮验算??2、如果不是,那在什么条件下需要进行抗浮验算?是地质报告中提供的地下水位在地下室底板上部就要验算呢,还是地质报告中提供的抗浮水位在底板上部位置就要验算呢,还是历年最高水位在底板上部就要验算?3、验算时,水位的高度怎么取??在这里先谢谢了~~~
1、不要笑我傻啊!我想问的是:是不是每个地下室都要进行抗浮验算??
2、如果不是,那在什么条件下需要进行抗浮验算?是地质报告中提供的地下水位在地下室底板上部就要验算呢,还是地质报告中提供的抗浮水位在底板上部位置就要验算呢,还是历年最高水位在底板上部就要验算?
3、验算时,水位的高度怎么取??
在这里先谢谢了~~~
2楼
好心人告知一下吧!
回复
3楼
1、不是每个地下室都要进行抗浮验算的。
2、跟勘察报告提交的抗浮水位有关。跟地下水位无关。因为勘察报告里的地下水位和抗浮设防水位是两个不同的概念和数据。地质报告中提供的抗浮水位在底板上部位置就要验算,跟历年最高水位在底板上部无关。如果勘察报告里没有抗浮设防水位数据要让勘察单位提交,这个是必须的。
3、验算时水位的高度按勘察报告里提供的抗浮设防水位取值。
回复
4楼
真的是万分感谢啊!呵呵!感激涕零!!!谢谢啊!~
回复
5楼
验算时水位的高度按勘察报告里提供的抗浮设防水位取值。
回复
6楼
验算时水位的高度按勘察报告里提供的抗浮设防水位取值。
回复
7楼
不错,学习了
回复
8楼
要不要抗浮计算,不是我们主观意识去定的,看地质报告,如果你的基础埋得比较深,而且地下水位又比较高的时候那就一定要验算抗浮了,施工的时候应该注意程序
回复
9楼
看地勘报告确定,地勘报告给的水位如果高于地下室底板顶标高那就必须得做抗浮设计。
回复
10楼
回复
11楼
回复