2楼
不应该顶严密。如果顶严密了,就成了梁的一个支座了,就成框架柱了,且改变了梁的受力模型。
回复
3楼
留30mm用沥青砂浆填实
回复
4楼
抗规:7.3.6 楼、屋盖的钢筋混凝土梁或屋架应与墙、柱(包括构造柱)或圈梁可靠连接,梁与砖柱的连接不应削弱柱截面,各层独立砖柱顶部应在两个方向均有可靠连接。
不顶紧如何为可靠连接呢?具体的连接做法,见03G363《多层砖房钢筋混凝土构造柱抗震节点详图》第27页。
震害表明,可靠的连接是必须的。
回复
5楼
不应该顶严密,我们上边都有塑料泡沫断开
回复
6楼
个人感觉应该盯紧密实,望高手来解答,还没仔细研究过这个,汗
回复
7楼
抗规:7.3.6 楼、屋盖的钢筋混凝土梁或屋架应与墙、柱(包括构造柱)或圈梁可靠连接,梁与砖柱的连接不应削弱柱截面,各层独立砖柱顶部应在两个方向均有可靠连接。
不顶紧如何为可靠连接呢?具体的连接做法,见03G363《多层砖房钢筋混凝土构造柱抗震节点详图》第27页。
震害表明,可靠的连接是必须的。
:handshake :handshake
回复
8楼
你构造柱怎么做的?浇筑的话还有不顶紧的?发个图来看看。
回复
9楼
不紧顶,一般预留30-50,泡沫填充。但钢筋需深入上部梁内。
回复