某法院审判楼末端图片集(地源热泵系统)
ghost9527
ghost9527 Lv.7
2010年03月17日 20:50:06
来自于工地图片
只看楼主

这几天太忙了,这个活前期不是我盯的,后期才接手。接手后才发现有很多问题,给后期施工带来了很大的障碍。由于天天在工地,时间紧迫,就先传照片,以后有时间了在给大家详细的说一说。这是个地缘热泵系统,打井部分可以参照此贴http://bbs.co188.com/content/0_1602049_1.html懒得打字了,直接上图。先从机房开始吧,大家有什么好意见给我留言啊,虚心接受!!!!!!!!

这几天太忙了,这个活前期不是我盯的,后期才接手。接手后才发现有很多问题,给后期施工带来了很大的障碍。由于天天在工地,时间紧迫,就先传照片,以后有时间了在给大家详细的说一说。
这是个地缘热泵系统,打井部分可以参照此贴 http://bbs.co188.com/content/0_1602049_1.html
懒得打字了,直接上图。先从机房开始吧, 大家有什么好意见给我留言啊,虚心接受!!!!!!!!

[ 本帖最后由 ghost9527 于 2010-3-17 21:19 编辑 ]

1.JPG


2.JPG


3.JPG


5.JPG

免费打赏
jigl121210
2010年03月24日 11:25:06
22楼
不错,定下!
回复
郭旸
2010年03月24日 13:46:04
23楼
我就看看,因为我什么都不会!
回复
pxr_2008
2010年03月24日 16:14:39
24楼
我看,走廊管道布置得不错
回复
pxr_2008
2010年03月24日 16:23:58
25楼
定压泵的电线接的有点太随便吧,整个套管什么吧
回复
vercase
2010年03月25日 08:26:55
26楼
faf:(
回复
zmgxx126
2010年03月26日 10:35:59
27楼
总的来说施工质量还可以,但问题也不少.
1.Y型过滤器不允许立着用.
2.立管支架,机房个别支架直接接触管道,存在冷桥.
3.软接头离泵过远.
4.末端个别支管向下开口,不利于回水,容易脏堵.
5.风机有回风箱,却不加帆布,不符合节能低炭要求.
6.电机接线混乱.
7.
回复
zhp27
2010年03月28日 00:44:17
28楼
等待更为详细的解答!
回复
zzcpok
2010年03月28日 07:37:23
29楼
Y型过滤器不允许立着用.
立管支架,机房个别支架直接接触管道,存在冷桥.
末端个别支管向下开口,不利于回水,容易脏堵.
风机有回风箱,却不加帆布
回复
yangningking123
2010年03月28日 09:47:34
30楼
用的共板法兰风管
回复
g13770317321
2010年03月28日 10:11:53
31楼
Y型过滤器不允许立着用
回风箱帆布没加可能是还没加好
回复