请教隔离开关问题
hf125
hf125 Lv.2
2010年03月17日 18:21:22
只看楼主

在一工程总箱中使用CM1塑壳断路器,因为有隔离功能,所以没有另加隔离开关,现在审图者提出要另加隔离开关?请教大家应该怎么回复,需要另加吗?谢谢

在一工程总箱中使用CM1塑壳断路器,因为有隔离功能,所以没有另加隔离开关,现在审图者提出要另加隔离开关?请教大家应该怎么回复,需要另加吗?谢谢
免费打赏
lingxuct
2010年03月19日 13:30:34
12楼

支持6楼!

CM1开关已具备隔离功能,它的隔离功能是加“插拔式底座”,当(CM1)开关及以下需要检修时,分断CM1断路器后,可以将它从底座上拔下来,形成进出线之间有明显的断开点。

以上就是设计向业主交待的,不需要加隔离开关的理由。
回复
shwzc
2010年03月19日 13:50:26
13楼
可以不加,已有隔离功能,没有必要另加隔离开关。重复设置就是浪费。
在开关注明,已具有隔离功能的作用。
回复
e-fire
2010年03月19日 15:34:26
14楼
当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。
隔离电器可采用下列器件:
1)多极、单极隔离开关或隔离器;
2)插头和插座;
3)熔断器;
4)连接片;
5)不需要拆除导线的特殊端子;
6)具有隔离功能的断路器。
回复
h604323536
2010年03月19日 16:15:30
15楼
审图让加就加呗
回复
hnjzsd0016
2010年03月19日 17:15:18
16楼
回复
ly114018005
2010年03月22日 18:54:15
17楼
估计审图的是想要一个明显的断开点,给他好好解释一下即可
回复
hongan-ln
2010年03月22日 19:33:38
18楼


开关柜采用CM1,都不另加隔离开关。
回复
xuzhongqi
2010年03月22日 19:55:04
19楼
对CM1开关没印象,我常用透明的DZ20系列断路器做隔离开关,没问题,能通过。黑色的不透明材质的塑壳断路器是不行的。
回复
蛋腚
2010年03月22日 20:15:41
20楼
总的应该加装隔离开关,断路器没有明显断开点。
回复
jszhhy
2010年03月22日 20:16:02
21楼
我估计要加的,隔离开关起到明显断开点的作用,塑壳空开虽然有隔离开关但可能看不到。
回复

相关推荐

APP内打开