如图所示:在设计中遇到一个如图所示的问题需加装电抗器限制短路电流,但是3个主变容量不等。同时负荷基本接近满负荷运行,求助电抗器该如何匹配选择才能够满足主变并列运行的要求。谢谢,悬赏20枚土木币。
如图所示:
在设计中遇到一个如图所示的问题
需加装电抗器限制短路电流,但是3个主变容量不等。同时负荷基本接近满负荷运行,求助电抗器该如何匹配选择才能够满足主变并列运行的要求。
谢谢,悬赏20枚土木币。
2楼
:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
3楼
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
回复
4楼
只要使每个并列支路阻抗一致即可:二台40000KVA的阻抗是一样的,40000KVA与60000KVA的短路电压百分比一样,因此你只要把60000KVA那台主变串联的电抗器电抗值选得为40000KVA支路的60000/40000=1.5倍就行了.因为你没有给出具体的参数,例系统的短路容量,及要把短路电流限制到多少?因此没法计算具体进行计算.不过有些问题想和你交流一下,你既然串电抗器来限制短路电流,为何要把主变并列起来运行呢?要知道这样做短路电流要增大很多的!正确的做法是变压器分列运行,这时也不用增加电抗器限流.
回复
5楼
同意3#,
回复
6楼
:victory: :victory:
回复
7楼
回复
8楼
很可能110段是区域变电所,系统只能进一条线。故为110段并列运行。有条件进两条线。
回复