大伙们看看这爬梯够安全吗?
xiaorizhi
xiaorizhi Lv.2
2010年03月16日 17:14:49
来自于工地图片
只看楼主

麻烦大家看看这爬梯够安全吗?电压等级是110KV的

麻烦大家看看这爬梯够安全吗?电压等级是110KV的

01.jpg

免费打赏
qq308552452
2011年07月13日 21:44:56
52楼
应该达到安全距离了,绝缘子应该有一米,再说这梯子都是设计好的,混凝土施工的,又不是临时加装的。
回复
qiaoazhao
2011年08月22日 00:11:18
53楼
人家这个可不是让你去爬的,只是在更换的时候才用的
回复
flylovemore
2011年09月14日 17:16:14
54楼
回复
guomin.zhang
2011年09月16日 11:18:50
55楼
都是高人。可能你设计的时候只是为了停电检修什么的用,但是如果管理不好,让不懂而好事者攀爬,那后果就可想而知了。还是谨慎为妙。
回复
曾经沧海
2011年10月10日 21:45:01
56楼
可以把人安全的送上西天
回复
hobbyist
2011年10月25日 14:11:06
57楼
我看有点悬啊
回复
ahliuyao
2011年10月26日 12:40:22
58楼
很危险,这也太近啦。谁胆子这么大敢爬这个检修钢梯。
回复
wboy8759
2011年10月30日 20:22:01
59楼
土建设计与电气设计没有很好协调沟通,施工方和业主也没审图?简直就是一群马大哈的“杰作”!
回复
dongba999
2011年10月31日 18:06:58
60楼
肯定不安全,在潮湿天气更危险。雷电天气怎么样呀
回复

相关推荐