麻烦大家看看这爬梯够安全吗?电压等级是110KV的

麻烦大家看看这爬梯够安全吗?电压等级是110KV的

01.jpg

免费打赏
m_fly800
2010年03月19日 20:43:44
12楼
防备检修事用的吧....梯子最低点离地面应该有段距离吧.....
要不被人爬上去还了得
回复
zyg6871
2010年03月19日 20:58:42
13楼
这个绝缘子好像是透明的?是玻璃的吗?
回复
y502x
2010年03月20日 09:27:33
14楼
我我觉得设计既要敢设计还是有根据的,因为与线路的安全距离应能达到1.5米,你看8片绝缘子长约1.16米,加了金具长,就达安全距离要求了.至于与避雷线的距离只要与梯子等电位边接并可靠接地,此外雷雨时不要攀登梯子就应没有问题.
回复
as1986dfg
2010年03月20日 09:39:57
15楼

分析的很有道理。
回复
baijianjinghua
2010年03月20日 10:23:00
16楼
学习学习
回复
ch5729
2010年03月20日 10:40:52
17楼
我是不敢
回复
xiaorizhi
2010年03月20日 11:21:00
18楼
补充下:那梯是从地面到楼顶的,没做接地啊,
回复
xiaorizhi
2010年03月20日 11:21:36
19楼
补充下:那梯是从地面到楼顶的,没做接地啊,

[ 本帖最后由 xiaorizhi 于 2010-3-20 11:36 编辑 ]
回复
louliguo
2010年03月20日 14:04:06
20楼
肯定不安全啊 ,这梯子谁敢爬啊 。
回复
guozhaowen2
2010年03月20日 16:54:21
21楼
我没接触过110KV电压,但我不明白这房子也不像110KV变电所呀,为啥把线接到这,不要说刚爬梯不行,这么高的对地距离也不行呀,110KV系统都是送变电公司来做,不可能做成这样