大家好,本人有个疑问,现在刚入设计不久,发现断路器选型都只选择其额定电流,注意下壳架等级,可是看到设计手册中都有保护整定,脱扣器电流选择,什么速断、长延时、短延时的,请问我们设计要标注出吗?要设计选择吗?还是说对于民用建筑的不需要,只有变电所高压等才涉及要标注设计出继电保护的选择性?希望有人能帮小弟解答下~
大家好,本人有个疑问,现在刚入设计不久,发现断路器选型都只选择其额定电流,注意下壳架等级,可是看到设计手册中都有保护整定,脱扣器电流选择,什么速断、长延时、短延时的,请问我们设计要标注出吗?要设计选择吗?还是说对于民用建筑的不需要,只有变电所高压等才涉及要标注设计出继电保护的选择性?希望有人能帮小弟解答下~
2楼
没人说话吗?自顶下
跪求指点~
回复
3楼
保护整定,脱扣器电流选择,什么速断、长延时、短延时的,这些成套商是不会去看的,
就看下额定电流,壳架等级。
回复
4楼
你现在可能做的是低压末线分支回路,所以不考虑,但是脱扣曲线应该考虑配电、电动机、照明等区别
等作到干线时、高压时就需要学习这么多东西,而且一定要在图纸标明,就像你现在标额定电流一样
回复
5楼
速断、长延时、短延时是用户自己设定的,设计可以按所带系统计算出定值和时间。
回复
6楼
:lol
一般不要标,做变电所设计要标注。。
回复
7楼
呵呵,个人认为严谨的设计都应该标上;
这样才能保证对电缆和母线的保护,成套厂在设备出厂时按标注给整定好;
即使成套厂不调整好,设备到现场后也需要你的参数做整定;
这些保护参数不会让最终用户的电修人员自己算吧!
回复
8楼
速断、长延时、短延时是到现场具体在设定的
回复
9楼
顶一个
回复
10楼
低压脱扣器的整定好好看看产品样本就可以了Shneider、ABB的都写得很好。
回复
11楼
原来是这样
回复