做自控来聚一下,互学互勉吧!??
kevin_working
2005年08月04日 19:30:34
只看楼主

有没有做空调自控的,来留个言,以后可以一起讨论问题!

有没有做空调自控的,来留个言,以后可以一起讨论问题!
免费打赏
nnd
2005年08月04日 20:59:07
2楼
很可惜,我做给排水的..............................................
回复
wtf96513
2005年08月05日 10:02:47
3楼
我是做电气控制的
楼上的ID很有个性阿!!!!!!!
nnd
:)
回复
zht2004
2005年08月05日 10:12:26
4楼


明显一对社会不满的小MM,呵呵
回复
xh_520
2005年08月05日 11:23:10
5楼
跑题了吧?

大家来说说啊~~~自控所用到的配件
怎么控制等!!!
回复
sunnyli407
2005年08月05日 15:30:30
6楼
是呀。我正翘首等待专家们的发言呢?!
对自控不懂,而洁净室空调系统的控制是非常重要的。想学习,但不知从何下手,有没有好的学习资料上传或者推荐一下呀?!
谢谢!
回复
ktjj
2005年08月05日 15:34:47
7楼
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
fzhzhz
2005年08月05日 17:28:01
8楼
题目太大了,很难讨论出结果来,楼主能不能给个具体一点的题目。我自己感觉自己对空调自控还有点了解,但却不知从何说起。
回复
fzhzhz
2005年08月05日 17:35:29
9楼
模块化设备控制器(MEC)是APOGEE现场管理和控制系统的组成部份,是一个高性能的直接数字控制器(DDC)。MEC在不依靠较高层处理机的情形下,可以独立工作和联网以完成复杂的控制、监视和能源管理功能,而不需依赖更高层的处理器。MEC可以连接楼层级网络(FLN)设备和LonWorks控制器并提供中央监控功能。最多有100个MEC控制器或现场处理机,可在点对点(Peer-to-Peer)网络上通讯。
特点
² 可与其它层级的处理机互相搭配,以符合应用的需求
² 通过扩展模拟量/数字量模块设备,可增加监控点数
² 结合软件与硬设备配合控制应用
² 以先进的PID算法,精准的将HVAC控制在最小的变动范围内
² 具备DDC及内置的能源管理程序
² 具有管理多种报警、历史及趋势记录的收集、操作控制和监控功能
² 经由集线器(HUB)可将信息传送给远程打印机、寻呼接收机和工作站
² 可选配手动/停止/自动(HOA)切换开关
MEC控制器具备几种系列,皆具有灵活性、扩展性。

MEC控制器-100
除了系统管理功能外,可控制32个输入/输出监控点
MEC控制器-200
除了控制32个输入/输出监控点外,还通过点模块扩展模拟量和数字量的监控点。这种特性可使MEC的监控点得以扩充,并提供终端点靠近负载处的经济方式。





模块化设备控制器(MEC)由下列三个主要组件所组成
输入/输出监控板
包含可执行A/D或D/A转换、信号处理、监控点命令输出和通讯的32个监控点在控制板。可移动终端模块,方便现场接线。模拟输入监控点可在0-10V,0-20mA或1KRTD输入的范围间任选。模拟监控点的输出也可在0-10V或0-20mA范围间任选。数字输入以干接点信号输入,具备4个脉冲输入点。数字输出为110/220V的C型额定继电器。
电源
电源提供给输入/输出监控板和传感器。装置在模块化设备控制器(MEC)内,可简化了安装和维修。
电源需与控制板共同工作,即使在电力不足的情况下,I/O监控板和模拟和数字监控点模块设备控制也能够做到平稳升降。
LED状态显示出由电源供给的24Vac和从I/O监控板供给的24Vdc。
控制板
控制板是一个多任务微处理平台,用在BLN上与其它MEC、现场处理机、I/O监控板和模拟数字监控模块程序执行和通讯上。
2XX系列和3XX系列的MEC也支持点扩展模块,根据需要可扩展点容量。控制板的主要功能是处理实时数据、优化控制参数和管理操作者对数据的请求。
每个控制板均有一个RS-232端口(RJ-11),用于连接LUI、CRT终端机、手提电脑或打印机,另外,300系列MEC带有RS-232端口(RJ-45)用于APOGEE拨号网络的调制解调器。
2XXF和3XXF系列MEC控制器支持3条FLN干线与总共96个FLN设备通讯。
备用电池(锂电池)可维持MECRAM内存中的程序和数据信息至少60天时间。这免去了因电源故障而需费时的重新输入数据的工作。锂电池可现场更换。当电池电量不足时,控制板上的LED会显示「电池不足」,并且将报警信息传送至打印机或终端机。
带有操作系统的固件储存在不易消失的ROM内存中,它很容易在现场进行升级。
电力不足保护和电源恢复使得控制板不受电压波动的影响。
箱体组件
箱体组件包括电子和气动两组件。为了安装MEC、监控点模块和其它电子或气动组件,固定箱体组件包括一个穿孔板。箱体有两种尺寸可供选择:
² 小型:可容纳一个MEC或两个监控点扩充模块。
² 大型:可容纳一个MEC和两个监控点扩充模块或三个监控点扩充模块。
箱体由金属制成,可安全的装载电路装置,并保护组件不受瞬间电流的破坏。箱体还预留空间,可以很容易地接线。
维修盒
箱体内有两种任选的维修盒可供安装。其中一个维修盒提供从115V至24V的电源,2个CLASS224Vac电源端子(100VA给MEC和监控点模块以及60VA给驱动器),以及两个无开关插座至电源附属设备,如调制解调器和手提式终端机。另一个维修盒提供从230V至24V及CLASS224Vac电源端子。
模拟和数字监控点扩充模块
另外在输入/输出板上的监控点,2XX系列和3XX系列的模块化设备控制器(MEC)支持模拟和数字监控点模块或扩充模块。这个处理机最多支持任意组合的8个监控点扩充模块。依据工程要求,监控点模块或点扩充模块可安装在控制器旁或远端。监控点模块或点扩充模块的配线总长度最大为61公尺(200英尺)。
可选的点模块和点扩展模块(PXM):
² 模拟点模块—4AI,4AO
² 模拟点扩展模块(FLN兼容)—8AI
² 数字点模块—4DI,4DO
² 数字点扩展模块(FLN兼容)—8DI,4DO
模拟输入监控点方面用户可选择0-10V,0-20mA或1KRTD输入。模拟输出监控点方面用户也可在0-10V或0-20mA选择。
数字输入为干接点,其中四个输入为脉冲累计监控点。继电数字输出点支持110/220VC型继电器。

回复
fzhzhz
2005年08月05日 17:38:14
10楼
西门子的DDC,算是抛的一块砖,用以引玉而已,没什么大营养的
回复
fzhzhz
2005年08月05日 17:40:32
11楼
具有灵活性的模块化设备控制器
模块化设备控制器是具有灵活性的高性能处理机,允许用户采用完全符合应用的程序对控制器进行配置。此外,还可改变控制器的尺寸,使其符合各硬件的要求。

每个控制器的控制程序均根据适当的用途编写。PPCL是一种BASIC类型的程序语言,可向控制设备提供直接数字控制和能源管理顺序,使其能充分利用能源。

在独立控制的配置中,300系列模块化设备控制器可满足BMS管理系统的所有要求;管理的工作计划,报警及其它楼宇系统,打印机和寻呼接收机

全球性的信息访问
各模块化设备控制器配有二个RS-232通讯端口,这些端口支持调制解调器,CRT终端,手提电脑或打印机的连接。与模块化设备控制器RS-232端口连接的设备提供全球性信息的访问。

多操作员访问
多个操作员可同时地访问网络。当本地操作员正在访问系统,而另一个远程操作员经由调制解调器也正在访问系统时,这个功能很有用处。多操作员访问的功能确保当一个操作员在存取信息时,报警会传送至报警打印机。

菜单式操作界面
模块化设备控制器有一简单明了的菜单提供的操作界面。该界面提供诸如以下一些功能:
² 监控点监视和显示
² 监控点命令
² 多个监控点的历史趋势记录和显示
² 设备时间表
² 可程控语言(PPCL)程序编辑和修改
² 报警报表和应答
² 动态信息的连续显示

内置直接数字控制程序
模块化设备控制器采用独立的直接数字控制(DDC),可传递正确的HVAC控制及有关系统操作的全面性信息。开放式处理机在现场中从传感器接收信息并直接控制设备。模块化设备控制器具有以下功能:
² 闭环回路比例,积分和微分(PID)控制
² 先进的PID参数闭环系统可调算法
² 逻辑顺序控制
² 报警监测及报告
² 复位控制时间表

内置能源管理程序
以下应用已在模块化设备控制器中编辑,输入简单参数后即可执行:
² 峰值负载控制(PDL)
² 启动-停止时间最佳化控制(SSTO)
² 设备调度、优化和排序
² 节约能源周期控制
² 夜晚下降控制
² 自动日光节约时间切换,无须每年调整。
² 临时计划更换
² 节假日时间表
² 基础日历时间表。
² 事件时间表。
3.4 传感器及执行器
² 风管温度传感器
² 压力传感器
² 电动阀及驱动器
² 其他BAS需要的设备
回复

相关推荐