曝气头曝气不均
zhaofeng71
zhaofeng71 Lv.2
2010年03月14日 20:49:41
来自于水处理
只看楼主

求助

求助
免费打赏
blueidea1984
2010年03月14日 22:39:32
2楼
看是不是曝气头在液面下的水深不一样?
回复
niaoyanz
2010年03月15日 08:40:10
3楼
新建的工程?如果是的话,很可能是楼上兄弟说的原因,如果是老工程,有可能是曝气头堵塞了。
还有一种可能就是曝气管里面进水了,这个好解决,一般都工程都做了一个放水阀的
回复
zhaofeng71
2010年03月19日 22:00:11
4楼
谢谢各位,是新建工程,曝气头,高度相差最多达到3cm,不是因为这个吧
回复
曝气软管之父
2010年03月20日 14:07:32
5楼
主要是:曝气头安装以后,浸泡在水里,一时不用,渗入了大量积水。待使用时,空气将水逼到了部分曝气头内,造成部分曝气头堵塞,所以就引起曝气不均。
这是新建工程,一时不会再拿出钱来进行整改,就将就用吧。待下次维修时,我建议还是改成如4楼的曝气软管比较好,绝对不会发生曝气不均以及将来的曝气头堵塞问题。
回复
曝气软管之父
2010年03月20日 14:25:50
6楼
再附几张软管曝气时的照片
浅水曝气
浅曝气.jpg
满水曝气
满水曝气.JPG
正常使用
正常使用.jpg
还想知道的更多,可以用左边我的用户名,登入我公司网站浏览。
回复
q1c17719
2010年03月26日 16:34:30
7楼
微孔曝气头没安装好,长期使用就这样了
回复
syk4003
2010年03月27日 11:58:51
8楼
别说3公分了。我们那边有一根管线就高了2公分就片曝气了。调整一下曝气盘的水平吧。
回复
laiweitian
2010年03月27日 12:44:08
9楼
把水排干,把堵塞的曝气盘拿来清洗干净,然后再把紧靠主气管的曝气盘换至末端,末端的曝气盘调至主气管前端,这样问题就解决了
回复
85529934
2010年03月29日 11:34:01
10楼
高度相差最多达到3cm
那肯定会出现不均匀啊

[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-10-14 11:24 编辑 ]
回复
xiaoxu12301
2010年03月29日 16:58:53
11楼
曝气管比曝气头难用 实际上曝气头比较好用 正常下曝气比较均匀
回复

相关推荐