补偿问题
linfan139
linfan139 Lv.2
2010年03月13日 13:55:18
只看楼主

各位: 我公司生产了一台箱变,补偿共600kvar,10路,控制器每个回路控制2个30kvar电容。运行1个多月后,用户反映上个月无功被罚款10000多元。我们到现场,发现补偿一组都没投,控制器显示功率因素0.98以上,用户使用的电机220KW左右,我们去看了电机铭牌上的有功功率是0.87。按常理来说,电机负载功率因素不可能达到0.98以上。不带负载时候,控制器显示的是0.7左右,只要一带负载,马上就变成0.98以上,所以,电容一组都不会自动投,手动投一组,马上就超前。最想不通的是,电容柜上面除了控制器能显示功率因素外还有一个单独的功率因素表,此功率因素表满负载时显示的是0.6左右,不带负载时显示的是0.9左右。我们怀疑是控制器坏了,换了一个控制器,彻底检查了线路,结果还是一样。请问大家遇到过这种情况没有?现在用户意见很大急需解决。

各位:
我公司生产了一台箱变,补偿共600kvar,10路,控制器每个回路控制2个30kvar电容。2010年03月13日 15:04:09
2楼
如果接线没问题的话,建议根据现场情况看看取样互感器是否匹配。
回复
洛学
2010年03月13日 15:08:35
3楼
问题应该出现在取样、控制器本身吧
回复
nk66666
2010年03月13日 15:38:08
4楼
查下取样互感器S1 S2端的信号线进控制器是不是反了。
回复
dqzdhyl
2010年03月13日 16:24:17
5楼
建议检查、核对:
1、电容柜面板上装设的单独的功率因素表接线极性是否正确;
2、取样互感器是否匹配;
3、电容柜面板上装设的控制器接线极性是否正确;
:call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
chabushao
2010年05月30日 21:46:07
6楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
回复
chabushao
2010年05月30日 21:49:18
7楼
需要学习的好东西
~~!
回复
heyanming123456
2010年06月07日 03:28:03
8楼
:victory:
回复
huanghaifeng
2010年06月07日 10:05:00
9楼
功率因数的显示应该是正确的,控制器的相位可能接错了,请说明控制器的型号和电压。
回复