VRV超配120%是内机比外机大,还是外机比内机大

VRV超配120%是内机比外机大,还是外机比内机大
免费打赏
guiwang1218
2010年03月13日 15:17:01
2楼
内机比外机大
回复
wlhtfh
2010年03月13日 16:06:12
3楼
谢谢!有点不明白:所有内机满负荷运行时,外机负荷会不会不够分配啊?
回复
gegeread01
2010年03月15日 10:37:22
4楼
建议别超那么多,一般110%就好了。
回复
alone_88
2010年03月15日 13:31:03
5楼
超配是指内机负荷大于外机负荷。
指数大约都在130%以内,
当然国外品牌,比如三菱重工和大金就喜欢标榜130%~150%
国内也就是130%,多了也不敢讲。
不过,实际超过120%效果都会大打折扣的。
这个指数我认为哪个牌子都一样,嘿嘿。
回复
wlhtfh
2010年03月16日 10:14:56
6楼
多谢指教啊!看了后基本上明白了
回复
liang0732
2010年03月16日 16:16:19
7楼
任何一个品牌的空调在室内机全开的情况下都是不够用的,有一个同时使用系数的问题,一般多联机室内机全开的不多,日立的要小一点(110),三菱,大金的可以稍微大一点130
回复
cixixudifeng
2010年03月20日 10:11:18
8楼
家用的130%以内,商用的一般控制在110%以内
回复
jigl121210
2010年03月22日 14:17:28
9楼
大家可以简单的研究下单机的变频机,比如变频的无匹机,最高速运转的状态下是大于5匹的,大于的部分就是可以超配的容量。为什么会说变频的比定频的制冷快,原因就在这里、
回复
amu0623
2010年04月04日 16:37:47
10楼
只要超,效果肯定受影响 不过可以考虑内机不同时开
回复
janluo88
2010年04月05日 16:23:04
11楼
学习,才能进步。