请问,配电箱内装设浪涌保护器前面的熔断器该用3极还是4极

请问,配电箱内装设浪涌保护器前面的熔断器该用3极还是4极
免费打赏
jy025574
2010年03月13日 13:11:31
2楼
看看相关资料,不同的系统,不一样
回复
boekhc
2010年03月13日 13:57:21
3楼
能具体说说吗?找不到相关的规范
回复
xinag-bd2005
2010年03月13日 16:44:54
4楼
TT系统用四极,如果浪涌保护器带有放电间隙单元,则用三极;
TN系统及IT系统都用三极.
不过有专家指出,配电箱内可以不装浪涌保护器
回复
vlych
2010年03月13日 22:26:44
5楼
个人觉得还是用4极的
回复
qian-hai
2010年03月15日 10:00:45
6楼
我认我因该将熔断器换成4极的断路器。
如果熔断器爆了不容易察觉!
断路器跳了很直观!
回复
anzhihui2010
2010年03月15日 10:07:09
7楼
浪涌保护器为什么要加熔断器?
1,防止因雷击而产生的工频续流(针对放电间隙型器件)对SPD及其线路的损坏。
2,方便维护更换SPD。
3,防止因SPD老化(如mov器件的漏流增大)而造成线路故障
SPD前端熔断器应根据避雷器厂家的参数安装。
如厂家没有规定,一般选用原则:
根据(浪涌保护器的最大保险丝强度A)和(所接入配电线路最大供电电流B)来确定(开关或熔断器的断路电流C)。
确定方法:
当:B大于A时 C小于等于A
当:B等于A时 C小于A或不安装C
当:B小于A时 C大于等于A
注:避雷器(SPD)
关于避雷器(SPD)能耗指标的问题
1.SPD 只有在浪涌的情况下才动作 ,在正常的情况下 相当于绝缘体,消耗的功率在1W左右 ,这个在应用的情况下是影像不大的。
2.避雷器没有能耗指标参数。
因为mov(压敏)型有漏电流,应该消耗电能。
三相SPD是安装于L,N与PE之间的所以计算如下:
单模块:P=UI×cosφ=220×30×0.000001=0.0066瓦 U是电压,相电流,cosφ取1。
三个模块:P=3×UI×cosφ=3×220×30×0.000001=0.0198瓦
MOV 在标称持续工作电压下流过阀片的电流称为漏电流。按国家标准应小于30μA。冲击前后的变化率应小于200%。
另外,间隙型SPD,没有漏电流。应该不耗能。
回复
h604323536
2010年03月15日 13:35:03
8楼
我都用断路器保护SPD
回复
sydl18
2010年03月15日 13:41:41
9楼
用三级的
回复
基舞牌推土机
2010年03月27日 14:33:22
10楼
这个要看各个浪涌保护器的要求 有些要求前级保护是4级 有些要求N线不能带保护
回复
wanghoujun-666
2010年10月16日 14:27:31
11楼
我都用断路器保护SPD
回复