大家做道路路灯设计用什么系统?TT还是TN-S
pz30
pz30 Lv.5
2010年03月12日 00:14:46
只看楼主

我们这个市政电气板块还是蛮热闹的,在此我想提个问题请大家帮帮忙解答一下:大家平时做做道路路灯设计用什么系统?TT还是TN-S呢!如果是TT系统到底上不上漏电开关,上的话怎么选择漏电容量?100mA吗?我原来用TN-S系统做了一个设计,出线电缆是5芯(L1/L2/L3/N/PE)的.审图的建议采用TT系统,出四芯电缆(L1/L2/L3/N),然后再通长敷设一根φ12圆钢做接地保护。但是出线开关又不选择漏电开关,说容易误动作,很是恼火啊。我看规范说的,TT系统是必须要漏电开关做保护的啊!

我们这个市政电气板块还是蛮热闹的,在此我想提个问题请大家帮帮忙解答一下:
大家平时做做道路路灯设计用什么系统?TT还是TN-S呢!如果是TT系统到底上不上漏电开关,上的话怎么选择漏电容量?100mA吗?
我原来用TN-S系统做了一个设计,出线电缆是5芯(L1/L2/L3/N/PE)的.
审图的建议采用TT系统,出四芯电缆(L1/L2/L3/N),然后再通长敷设一根φ12圆钢做接地保护。但是出线开关又不选择漏电开关,说容易误动作,很是恼火啊。我看规范说的,TT系统是必须要漏电开关做保护的啊!
还有就是大家平时是怎么控制路灯的,怎么配线呢?我现在的做法是双臂路灯进两路三相电缆,一路管人行道侧灯,一路侧管机动车道灯,都是跳接。下半夜全部关掉人行道侧灯,机动车道关掉两相,以便节能。但是会造成三相不平衡,这个问题大家是怎么解决的呢?


[ 本帖最后由 pz30 于 2010-3-12 13:56 编辑 ]
免费打赏
xj.7204
2010年03月15日 08:46:18
12楼

---
这样接线,既然断了两相了,怎么还 ...
我说错了。断掉两相,只剩下一相,三相当然不平衡。但是路灯都是采用三相开关的,不采用单相开关。

[ 本帖最后由 xj.7204 于 2010-3-15 08:48 编辑 ]
回复
转角微笑
2010年03月15日 09:04:57
13楼
我用TT系统,出四芯电缆(L1/L2/L3/N),然后再通长敷设一根φ12圆钢做接地保护。)漏电开关也用的
回复
心香
2010年03月15日 10:27:17
14楼
现在基本采用TN-S系统.
保守是我们的原则;P
回复
h604323536
2010年03月15日 11:25:20
15楼
用过TN-S系统,不知道TT系统怎么用
回复
zmudxiaxue
2010年03月15日 11:26:18
16楼
学习
回复
changxingyuanke
2010年03月15日 11:45:33
17楼
学习 学习
回复
wilence
2010年03月15日 11:57:22
18楼
看距离啊 规范有说 近距离用TN-S,远距离,超过20米用TT,这样减少敷设一条长距离的PE线,更加可靠,但是为了保证供电安全是要求装设RCD的,一般都在灯柱底部,我做的一个项目也是有设置的。
至于路灯控制,我也就选了个路灯控制器,知其然不知其所以然,原理也莫知啊~学习LZ好问,好想精神
回复
wanqingluo
2010年03月15日 20:05:07
19楼
认同楼主的说法。因为路灯处于室外,温湿度变化较大,还要考虑天气因素,如果选用漏电保护的话,极易误动作。
回复
tianwei19820725
2010年03月16日 12:47:50
20楼
我用TT系统,出四芯电缆(L1/L2/L3/N),然后再通长敷设一根φ12圆钢或单独接地极做接地保护。漏电开关用的30mA
回复
pz30
2010年03月17日 20:26:11
21楼

=========================
这位朋友,请问你用这个方案工程实际引用情况怎么样啊?30mA难道不跳吗?
回复