断路器接线问题
dubin444
dubin444 Lv.2
2010年03月11日 19:24:06
来自于断路器
只看楼主

设计院出了系统图,上面标明在断路器进线端在并一路出现,这样做可以吗?现在如果做的话施工难度非常大,断路器ABC相间距太小,而接的铜鼻子都是240、95的唉!头大了!

设计院出了系统图,上面标明在断路器进线端在并一路出现,这样做可以吗?
现在如果做的话施工难度非常大,断路器ABC相间距太小,而接的铜鼻子都是240、95的唉!头大了!
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年03月11日 19:35:34
2楼
LZ能否上传一下那个图,谢谢
回复
tank-----no.1
2010年03月11日 19:49:02
3楼
非要并,就把接线端子引出,然后再并就没有问题了。
回复
东方之狼
2010年03月13日 10:00:20
4楼

说得没错
回复
dqzdhyl
2010年03月13日 16:45:57
5楼
是啊施工难度非常大,特别在于接线问题(铜鼻子240、95)。
非要并,建议把铜鼻子95换成240(注:电缆95不变),易于接线,断路器进线端正反面并接。
:call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
jslxzjh
2010年03月13日 18:10:17
6楼
加T接啊,T接端子排或者T接箱
回复
lingxuct
2010年03月13日 18:30:06
7楼
开关上桩头引出铜排,把中间B相多弯曲一些距离,相间距离就拉开了,铜排两面都可以接电缆了,如果电缆有大小,铜排上多打一个孔,另一个螺栓就能接了。
回复
lzykite
2010年03月13日 22:23:06
8楼
学习一下,做设备的,这个真不懂
回复
vlych
2010年03月14日 10:36:27
9楼
估计是上端头没位置了
一般设计的时候都是很紧凑的
回复
fangyangderen
2010年03月14日 21:24:19
10楼
没有遇见过这种情况,先学习了
回复
natury
2010年03月15日 21:10:05
11楼
有绝缘距离和爬电距离要求的啊,还得看IP等级。我试过一个弄一个柜子,因为绝缘距离不够,放电跳闸。