关于天正暖通热热负荷的。
向下看
向下看 Lv.3
2010年03月11日 17:35:10
来自于天正暖通
只看楼主

不知道是不是自己操作错误。算热负荷时,开始的时候我把层高改了,不是3M,但是在计算时,我发现房间参数、层高都是自己改的数值,而墙的面积却是按3M的高算的,怎么也改不过来。我用的软件是从天正网站上下的,7.6和8.0都是这个问题,是不是我操作错误,哪位大虾指点下。:handshake

不知道是不是自己操作错误。算热负荷时,开始的时候我把层高改了,不是3M,但是在计算时,我发现房间参数、层高都是自己改的数值,而墙的面积却是按3M的高算的,怎么也改不过来。我用的软件是从天正网站上下的,7.6和8.0都是这个问题,是不是我操作错误,哪位大虾指点下。:handshake
免费打赏
向下看
2010年03月11日 18:29:55
2楼
我是提取的。算负荷时是不是不能从图中提取,只能一点点输入?
回复
my_home
2010年03月12日 09:20:32
3楼


因为建筑底图的墙高设置的为3m,所以提取上来的就是3m,可以通过批量修改功能一次转换过来
如下图所示 未命名.JPG
回复
my_home
2010年03月12日 09:24:29
4楼



当然不是,可以直接提取建筑图纸进行负荷计算,是天正全专业协同的一个优势。
回复
amanda_thvac
2010年03月12日 09:25:26
5楼
如果你是直接提取的图纸信息,墙体的高度值就是你图中墙的实际高度值。要想修改的话,可以先在负荷计算界面的设置——习惯设置中,将墙体面积输入方式改成长x高,然后用编辑——批量修改,将需要修改墙高的房间勾选,然后对其外墙进行高度的修改即可,见附图
回复
向下看
2010年03月12日 16:35:16
6楼
谢谢了,我改了习惯设置,试了下,没有问题了。再次感谢了。
回复
wu.mail
2010年03月18日 06:43:41
7楼
算热负荷的时候,如果有地下一层,且地下一层有外墙和外窗,怎样填写建筑高度、底层层高和层数啊?为什么我算出的地下一层热负荷显示为“-1”,该怎么办啊?
回复
amanda_thvac
2010年03月18日 09:51:50
8楼


有地下层的时候,在底层标高处你可以填入实际的地下层标高(比如-3),这时“高度”项(0标高以上的高度)会自动按照你的底层标高,以及你添加的层数及其层高,计算出一个值,见附图所示
至于你说的热负荷显示为-1,可否将你的工程传上来看一下
回复
wu.mail
2010年03月19日 02:36:33
9楼
热负荷计算的原始计算文件传不上去,我截取了两张图,大家帮忙看看,有外窗的地下室,只要外窗热负荷显示“-1”,房间热负荷就显示“-1”,咋回事呢?
回复
wu.mail
2010年03月19日 02:42:18
10楼
如果有地下一层,地上7层,总层数是赢显示8层吧?
回复
amanda_thvac
2010年03月19日 09:25:43
11楼
请查收 wu.mail@163.com邮件
回复

相关推荐