请教,普通砖砌体结构,墙体抗震验算时,是否考虑构造柱的影响,对应规范那条啊
ppt_1983
ppt_1983 Lv.3
2010年03月11日 16:50:18
来自于砖混结构
只看楼主

如题

如题
免费打赏
hajianyu
2010年03月12日 18:07:08
2楼
规范中,构造柱是构造措施,只要满足设置要求就可以.
砖混的抗震计算,规范在哪?你给我找找.
回复
tontongba
2010年03月12日 21:59:14
3楼
肯定是要考虑构造柱影响的,首先你模型中必须输的构造柱规范是有要求的啊
回复
lzbapple
2010年03月13日 10:06:56
4楼
看个人的习惯,构造柱可以先按规范的要求布置上该布置的,然后到PM8里走一遍,看看哪里不满足局部受压的要求再重新布置。输的时候就按普通柱输。圈梁不用输,CAD画施工图的时候添上就行。
回复
zxyzrt
2010年03月16日 08:51:58
5楼
有布置柱子(选构造柱)
回复
hajianyu
2010年03月16日 11:25:30
6楼
请各位看客看清楼主贴子内容再谈!
楼主谈的是:墙体抗震验算时
哪来的什么局压什么的.
回复
zhphnpcsu
2010年03月16日 15:10:09
7楼
我觉得计算可以,不计算也可以,但是如果不计算通不过,就要加柱子计算了,毕竟柱子对墙体的轴压有利的!属于组合砖墙。
回复
中庸0
2010年03月16日 22:22:44
8楼
看个人的习惯,构造柱可以先按规范的要求布置上该布置的,然后到PM8里走一遍,看看哪里不满足局部受压的要求再重新布置。输的时候就按普通柱输。圈梁不用输,CAD画施工图的时候添上就行
回复
farseer512
2010年03月17日 13:59:55
9楼
很东西 感谢楼主无私分享
回复
farseer512
2010年03月17日 14:01:28
10楼
好东西 感谢楼主无私分享
回复
hengmaoguoji
2010年03月17日 16:44:02
11楼
先按照规范及经验布置,然后上软件跑跑,看哪里不够在局部增加。我们这边的做法都是这样的。