如题, 如果不行,还需上那些?比如速断,过流。。。。。。 请教!
如题, 如果不行,还需上那些?比如速断,过流。。。。。。 请教!
2楼
10KV变0.4KV的
回复
3楼
基本保护:速断及过流、是否有瓦斯啊?
:)
回复
4楼
必须装设:速断、过流及温度保护。
另:当高压侧过流及低压侧过流不能满足灵敏性要求时还要另装低压侧单相接地保护。
依据:“GBT 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范”
回复
5楼
同意4楼看法。
回复
6楼
干变那有瓦斯呀!
回复
7楼
请问;干变的温度保护要求是否源自上述规范的4.0.1.7“绕组温度过高”?500kVA干变高压侧不用断路器时如何实现温度保护?