800KVA干变, 只上一个温控保护,行吗?
a27381
a27381 Lv.2
2010年03月11日 16:18:37
只看楼主

如题, 如果不行,还需上那些?比如速断,过流。。。。。。 请教!

如题, 如果不行,还需上那些?比如速断,过流。。。。。。 请教!
免费打赏
a27381
2010年03月12日 08:41:06
2楼
10KV变0.4KV的
回复
dqzdhyl
2010年03月12日 08:59:15
3楼
基本保护:速断及过流、是否有瓦斯啊?
:)
回复
zhouxiaosong
2010年03月12日 09:57:19
4楼
必须装设:速断、过流及温度保护。
另:当高压侧过流及低压侧过流不能满足灵敏性要求时还要另装低压侧单相接地保护。
依据:“GBT 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范”
回复
guojianxin
2010年03月12日 11:40:33
5楼
同意4楼看法。
回复
a27381
2010年03月12日 11:44:40
6楼
干变那有瓦斯呀!
回复
baosqq
2010年09月07日 10:20:00
7楼


请问;干变的温度保护要求是否源自上述规范的4.0.1.7“绕组温度过高”?500kVA干变高压侧不用断路器时如何实现温度保护?