一栋办公楼,可否不设总等电位箱,利用基础梁内的主筋进行连接,使配电箱接地线、给水管、排水管、采暖管等处于同一电位。

一栋办公楼,可否不设总等电位箱,利用基础梁内的主筋进行连接,使配电箱接地线、给水管、排水管、采暖管等处于同一电位。
免费打赏
penght99
2005年08月03日 21:38:09
2楼
有没有配电室呀,一般总等电位箱设在此处,还是要设的
回复
zbqzy82
2005年08月03日 21:43:53
3楼
是从室外配电室引入的。
为什么非要设啊?利用主筋不行吗?
回复
controler
2005年08月03日 22:17:35
4楼
这个好象是常识吧,一般在都是这样的做,就好象咱们的防雷接地一样,不光是用建筑物的主钢筋接地,还会另外的再引线到接地网上的。。
回复
controler
2005年08月03日 22:18:36
5楼
要不你再看一下相关的施工标准。。那里会说的清楚的。。
回复
大鼻山
2005年08月04日 01:18:13
6楼
不设总等电位箱,就是违反强制性条文——低规4。4。4条
回复
zbqzy82
2005年08月06日 22:00:18
7楼
规范先放在一边不说。
为什么非要设总等电位箱?用主筋连接起到的作用不是一样的吗?
是不是为了将来对等电位进行测试用?
回复
大鼻山
2005年08月06日 22:02:50
8楼

MEB是一个很明显的外露等电位点。

如果完全包在基础和土壤里,难免施工队要偷工减料。。。。
回复
shimengzhulin
2005年08月06日 23:05:30
9楼
规范是强制要求的。设置了总等电位连接箱是有很多好处的,首先,如果只利用建筑物的钢筋网,会造成使用上的不方便,第二仅利用建筑钢筋网做等电位连接不是十分可靠,就算是经过计算总钢筋截面积能满足规范的要求,但是规范中对建筑钢筋网的连接方式要求很松,建筑绑扎就能满足规范的要求,但是并不是都能满足电气特性的要求,尤其还存在两个专业配合的问题,结构部分的施工肯定时不会服从电气专业的要求,会增加很大的工作量和投资。因此电气设计的时候,通常是需要单独再设置等电位的接地系统,这个系统是按照一定要求同建筑物的钢筋网相连的,而总等电位连接箱是这个系统的核心部分,其它的接地、分等电位箱等等,最终都是通过总等电位连接箱连接至接地装置的。这样说不知道能不能让大家理解。
在听国家气象局防雷中心的教授讲课的时候,关于防雷接地部分,他们根据自己的经验和现场实际教训,要求我们电气设计人员不要怕麻烦,这个独立的电气接地系统一定要认真的做,另外最好能尽可能的在合适部位都留下辅助等电位连接箱,这对于设计来说一点也不麻烦,对工程投资的影响也极小,但是对于将来的使用却是大为有利
回复
kolmar
2005年08月07日 09:27:14
10楼



总等电位箱一般设在总配电箱旁.
回复
drogan_h
2005年08月07日 09:39:02
11楼
9楼的正解哦!