遇到个讨厌的甲方,不让留缝,不知道做后浇带是否可行,哪位高手给指点下,先谢了!
遇到个讨厌的甲方,不让留缝,不知道做后浇带是否可行,哪位高手给指点下,先谢了!
2楼
可以是可以,就是你将来的墙后砌有点麻烦,施工不好就劈裂了,
回复
3楼
不行。砌体结构设置后浇带,施工很难实现;而且砌体结构都是脆性破坏,延性很差,对变形开裂很敏感,设置后浇带仅能解决施工阶段的变形影响,对于使用阶段的变形影响是无法解决的。
回复
4楼
不知长度是多少米,如果超不太多,也可以用别的办法解决,例如增加保温措施以减小结构温度变化的影响,砖混结构没见过设后浇带。
回复
5楼
施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。因混凝土先后浇注形成的结合面容易出现各种隐患及质量问题,因此,不同的结构工程对施工缝的处理都需要慎之又慎。
沉降缝:上部结构各部分之间,因层数差异较大,或使用荷重相差较大;或因地基压缩性差异较大,总之一句话,可能使地基发生不均匀沉降时,需要设缝将结构分为几部分,使其每一部分的沉降比较均匀,避免在结构中产生额外的应力,该缝即称之为“沉降缝”。
伸缩缝:若建筑物平面尺寸过长,因热胀冷缩的缘故,可能导致在结构中产生过大的温度应力,需在结构一定长度位置设缝将建筑分成几部分,该缝即为温度缝。对不同的结构体系,伸缩缝间的距离不同,我国现行规范《混凝土结构设计规范》GB50010-2002对此有专门规定。
可见,除了施工缝,其余两种缝均是真实存在的缝隙。《建筑抗震设计规范》GB50011-2001规定:对有抗震设防要求的建筑物,沉降缝和伸缩缝的宽度都必须满足抗震缝宽度的规定。所谓抗震缝,是因为建筑物平面不规则,或竖向不规则,而对结构抗震不利,而设缝将结构分为若干部分。
概括如下:
施工缝:因施工组织需要设置的缝,并不是真正意义上的缝,而应该是一个面;
沉降缝:为克服结构不均匀沉降而设置的缝,须从基础到上部结构完全分开;
伸缩缝:为克服过大的温度应力而设置的缝,基础可不断开;
沉降缝:为使建筑物较规则,以期有利于结构抗震而设置的缝,基础可不断开。
在抗震设防区,沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求。
为保证施工顺利和结构的连续性,现在一般都采用三缝合一,即在楼房的中部(板式楼房),或楼房的主楼和裙楼之间(存在裙楼的情况),设置施工缝,同时起伸缩缝、沉降缝、防震缝的作用。
但是需要注意的是:对于超长结构或横跨地震活跃程度不同地区的一栋楼房,伸缩缝、沉降缝、防震缝需永久设置.
综上所述,最好留缝。设计就是这样的,有时候对甲方的一些无理要求实在很无奈,但原则上的东西还是应该坚持。
祝你把握好。
回复
6楼
回三楼的楼主,砌体的后浇带是可以的,上海的园南新村18层的配筋砌体就做了后浇带
回复
7楼
有没有施工完?使用阶段有没有后遗症?能否提供一点数据参考一下?
回复
8楼
砖混结构楼面应该可以设后浇带,但是支撑该段板带的砌体墙也应断开,如楼上各位所言,砌体墙后砌起来很麻烦,竣工使用时如果长度还是很长,温度应力还是很大,无法释放。所以最好还是设缝,甲方提出的无理要求我们很无奈啊。
回复