遇到个讨厌的甲方,不让留缝,不知道做后浇带是否可行,哪位高手给指点下,先谢了!
遇到个讨厌的甲方,不让留缝,不知道做后浇带是否可行,哪位高手给指点下,先谢了!
2楼
砌体结构怎么留后浇带?
我觉得现在人们觉得后浇带是万能的。我认为后浇带第一只能减少施工过程中 混凝土产生的的膨胀。
一旦施工完毕 ,由于温度的作用 不能减少温度变化引起的收缩。
所以规范写的也比较谨慎。当然有的做到很长也没留缝 ,但那要经过严格的计算 实验 ,反正我没那么大的本事
回复
3楼
不让留缝的话首先图纸审查都通过不了
规范的要求是最低标准,要是超的少还好说点,多了就只能坚持原则了
回复
4楼
后浇带主要是为了解决沉降差和温度收缩的影响,楼主为了留缝贸然做后浇带不可取
回复
5楼
希望有在砌体结构中做后浇带的朋友多出来谈谈感受!也好学习点东西。
回复
6楼
不可以
回复
7楼
砖混结构超长必须设缝。后浇带的最大作用是减小混凝土收缩不利影响,而砖混结构竖向承重构件为砖砌体。而且正如2楼朋友说的,后浇带只能在适当增大伸缩缝间距时使用,并不是说200米长的框架设个后浇带就能解决问题了。
回复
8楼
砌体结构怎么留后浇带?没有办法做到的。
回复
9楼
砌体留缝是用填充材料后添的,这个可以满足他,但是不是后浇带。
回复
10楼
后浇带一般墙也是要设的,不能只在板上设。
回复
11楼
我认为砖混结构不应留后浇带,如超长可采用特殊混凝土,规范说有经验可适当加长。
回复