为什么课本上的和大家说的关于接地电阻不一样呢??
zxh085
zxh085 Lv.2
2005年08月03日 21:14:52
来自于防雷减灾
只看楼主

各位师哥师姐,看到前面大家说的 ”独立“ 接地引下线的接地电阻不超过4欧,但上学期我们刚学了,是这么说的:1类防雷建筑引下线不少于2根,间距不超过12M,每根接地电阻不超过10欧;2类防雷建筑引下线不少于2根,间距不超过18M,接地电阻不超过10欧;3类接地电阻不超过30欧怎么回事?谢谢

各位师哥师姐,看到前面大家说的 ”独立“ 接地引下线的接地电阻不超过4欧,

但上学期我们刚学了,是这么说的:1类防雷建筑引下线不少于2根,间距不超过12M,每根接地电阻不超过10欧;2类防雷建筑引下线不少于2根,间距不超过18M,接地电阻不超过10欧;3类接地电阻不超过30欧

怎么回事?谢谢
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年08月04日 11:41:30
2楼
单独谈防雷接地电阻,课本是对的。。。。。。。。。。。。。。
回复
lldmm
2005年08月04日 16:36:41
3楼
单根引下线接地电阻和建筑物防雷接地电阻不是一回事,你说的对。规范上也是如此规定的。
回复

相关推荐