请教:排水管道中的通球试验技术问题
why_20042004
2005年08月03日 19:14:53
只看楼主

各位前辈,同行们好!偶刚从事给排水专业施工,现想请教大家几个问题:1、排水管道中的灌水试验只是针对埋地管道吗?通球试验是针对地上部分的主立管及横管?通球试验的施工技术具体是怎样的?2、排水管道中,洗脸盆自带了存水弯,还需另外安装存水弯吗?望各位前辈,同行们支教!如果现在的前辈们能够支教就最好了,偶急需!

各位前辈,同行们好!偶刚从事给排水专业施工,现想请教大家几个问题:1、排水管道中的灌水试验只是针对埋地管道吗?通球试验是针对地上部分的主立管及横管?通球试验的施工技术具体是怎样的?2、排水管道中,洗脸盆自带了存水弯,还需另外安装存水弯吗?
望各位前辈,同行们支教!如果现在的前辈们能够支教就最好了,偶急需!
免费打赏
kimfl
2005年08月03日 19:30:15
2楼
1.雨水立管也是要做灌水试验的,所以并非只针对埋地管道
通球试验可以参考http://co.163.com/forum/content/90_35880_1.htm
2.不需要
回复
wangganghand
2005年08月04日 08:13:14
3楼
排水管道和雨水管道系统在施工中,灌水试验是检验管道的漏水。通球试验是在竣工时,检查管道是否被堵塞了。
回复
果汁
2005年08月04日 08:33:59
4楼
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》里面5.2.1条:隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
由此可以看出并非仅对埋地管道进行灌水试验。

回复
ryxz
2005年08月04日 12:27:36
5楼
灌水是检查管道接口是不是漏水
通球则检查主管道是不是被堵塞
排水支管中,除了大(蹲)便器,其余的排水器具一般自带存水弯的
回复
cch_victor
2009年10月19日 11:32:44
6楼
1、灌水试验是检查管道接口漏水否,灌水试验不仅仅用在埋地管道。
2、通球试验是用来检查管道是否被堵塞,通球试验的方法查建筑给排水施工及验收规范。
3、存水弯是用来防止有毒气体进入室内的,自带存水弯的不需要安装,不带存水弯的卫生器具需安装。
回复