卫生间通气管
beliyo
beliyo Lv.3
2005年08月03日 16:57:21
只看楼主

如果多层建筑在其中的一层,比如2层有一个卫生间,其余层没有,是否还要伸顶同期啊?只在一层有当然不用了,其他层呢? 要是是一个高层,只在2层有,是不是还要伸顶呢? 没找到相关依据, ,哪位知道,烦告知。谢谢啦

如果多层建筑在其中的一层,比如2层有一个卫生间,其余层没有,是否还要伸顶同期啊?只在一层有当然不用了,其他层呢?
要是是一个高层,只在2层有,是不是还要伸顶呢?
没找到相关依据, ,哪位知道,烦告知。谢谢啦
免费打赏
2004songlei
2005年08月03日 17:05:29
2楼

只要排水量可以满足GB50015-2003中表4.4.11-4的规定就可以使用不通气立管。再说应该可以做侧墙通气帽呀(在不影响建筑物美观的前提下)
回复
cllsc
2005年08月03日 17:51:07
3楼
DN100排水管在立管工作高度小于等于4米时允许排水流量为1.76L/S,单个大便器流量为1.5L/s,不设通气管可以达到要求.
回复
city-ants
2005年08月06日 13:42:24
4楼
设通气管好啊,以为排水管是非满流,设计充满度一般都小于等于0.5,所以得设通气管。
回复
little_strong
2005年08月06日 13:52:41
5楼
设吸气阀可以吗
回复
某日某月
2005年08月06日 21:28:55
6楼
吸气阀阀瓣容易坏,不宜采用
回复
goldtide
2005年08月07日 00:12:04
7楼
建设部《建筑排水系统吸气阀》强制性标准CJ202-2004产品标准已把耐久性问题考虑好,如果任何一个厂家能实现循环试验的要求,就能满足工程要求。如果建筑使用寿命很长,那末可在设计说明中注明进行150万次特殊的循环试验,实现30、500、到1000PA的密封要求,可满足约80年寿命的要求。一般情况,标明采用我国的标准即可。