pkpm板配筋详解(适合新手)
cquhgx
cquhgx Lv.2
2010年03月10日 13:45:40
来自于PKPM
只看楼主

关于板的详细解答,参数的设定。。。。。。。。。。。。。1.完成整体参数的正确设定 计算开始以前,设计人员首先要根据新规范的具体规定和软件手册对参数意义的描述,以及工程的实际情况,对软件初始参数和特殊构件进行正确设置。但有几个参数是关系到整体计算结果的,必须首先确定其合理取值,才能保证后续计算结果的正确性。这些参数包括振型组合数、最大地震力作用方向和结构基本周期等,在计算前很难估计,需要经过试算才能得到。

关于板的详细解答,参数的设定

。。。。。。。。。。。。。
(1)振型组合数是软件在做抗震计算时考虑振型的数量。该值取值太小不能正确反映模型应当考虑的振型数量,使计算结果失真;取值太大,不仅浪费时间,还可能使计算结果发生畸变。《高层建筑混凝土结构技术规程》5.1.13-2条规定,抗震计算时,宜考虑平扭藕联计算结构的扭转效应,振型数不宜小于15,对多塔结构的振型数不应小于塔楼的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%。一般而言,振型数的多少于结构层数及结构自由度有关,当结构层数较多或结构层刚度突变较大时,振型数应当取得多些,如有弹性节点、多塔楼、转换层等结构形式。振型组合数是否取值合理,可以看软件计算书中的x,y向的有效质量系数是否大于0.9。具体操作是,首先根据工程实际情况及设计经验预设一个振型数计算后考察有效质量系数是否大于0.9,若小于0.9,可逐步加大振型个数,直到x,y两个方向的有效质量系数都大于0.9为止。必须指出的是,结构的振型组合数并不是越大越好,其最大值不能超过结构得总自由度数。例如对采用刚性板假定得单塔结构,考虑扭转藕联作用时,其振型不得超过结构层数的3倍。如果选取的振型组合数已经增加到结构层数的3倍,其有效质量系数仍不能满足要求,也不能再增加振型数,而应认真分析原因,考虑结构方案是否合理。
(2)最大地震力作用方向是指地震沿着不同方向作用,结构地震反映的大小也各不相同,那么必然存在某各角度使得结构地震反应值最大的最不利地震作用方向。设计软件可以自动计算出最大地震力作用方向并在计算书中输出,设计人员如发祥该角度绝对值大于15度,应将该数值回填到软件的“水平力与整体坐标夹角”选项里并重新计算,以体现最不利地震作用方向的影响。
。。。。。。。。。。。。。。。。。
ed7718146ed19e72cb42.rar
8.3 KB
立即下载
免费打赏
chenhuigjq
2010年03月13日 20:05:20
22楼
楼主前面写的那些东西跟板配筋没多大关系啊!
回复
zhouchang2007
2010年03月13日 21:58:23
23楼
正在学习,多谢楼主:handshake
回复
harryhao
2010年03月14日 09:20:17
24楼
感觉不错,对于做设计的是很有帮助的,大家可以共同学习研究。 希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品。 外加谢谢
回复
me1984526
2010年03月14日 11:24:25
25楼
对于我这样的新手来说,已是很不错的资料了,谢谢LZ!:victory:
回复
fmhuaszme
2010年03月14日 13:04:27
26楼
支持!
回复
keita027
2010年03月14日 14:50:43
27楼
回复
ccxuxiang
2010年03月14日 15:31:22
28楼
我也是新手,我觉得大大们以后可以多发发一些适合新手看的做结构的注意点,对我们的帮助很大,先谢谢了!:)
回复
蜗牛行者
2010年03月15日 16:41:32
29楼
正需要,谢谢楼主
回复
lunyu12
2010年03月17日 17:30:53
30楼
很有用的东西,正在学习,多谢楼主。
回复
yzgang2001
2010年03月17日 18:02:35
31楼
见识了,多谢
回复

相关推荐

APP内打开