这是个小超市,一台5P分体机压缩机坏了。因现有三台2P压缩机闲置,有人出主意把三台并联来制冷。我没如此做过。心里没底。烦请高手指教。
这是个小超市,一台5P分体机压缩机坏了。因现有三台2P压缩机闲置,有人出主意把三台并联来制冷。我没如此做过。心里没底。烦请高手指教。
2楼
应该可以
回复
3楼
恐怕不行.
回复
4楼
理论上是可以的,但实施很难!
回复
5楼
并联完全是可以的
回复
6楼
谢谢以上各位的回复。有动手干过的高手吗?你给讲解一下好吗?先谢了在此。
回复
7楼
并联应该可以,但是要解决油的问题。也就是说,在三台压缩机之间要有均油机构,保证运转时每台压缩机都有足够的润滑油。或者,每台压缩机出口加油分,回到自己的吸气口,但停机时还是要有均油管。
回复
8楼
最好把3个旧的2P压机卖掉,重新买个5P的新压机安上,如果只是想做实验,可以试试,但先不说加线路,考虑回油,首先您要搞来一个新的室外机机壳,有点难度。
回复
9楼
高手的大有人在,获益匪浅。深表谢意了。
回复
10楼
这样恐怕不可以,如果真的这样首先要解决回油,平衡系统气阻。
回复
11楼
个人同意楼上的朋友的意见,并联不是不可以,但是最主要的是解决回油,还有就是要解决
压缩机的放置问题啊。
回复