低压电动机保护定值
liuyindong
liuyindong Lv.2
2010年03月09日 22:20:23
来自于继电保护
只看楼主

计算电流 Im(A)热过载保护 (热过载 热过载整定时间系数(s) 热过载告警温限 热过载复位方式)堵转保护(堵转 跳闸值 堵转延时(s))起动超时 (起动超时 允许起动时间(s))断相保护 (断相 断相延时(s)) 电流不平衡保护(电流不平衡 三相电流不平衡保护 △%d 电流不平衡延时(s)) 欠压保护 (欠电压 欠电压跳闸值 欠电压延时(s)) 遥控 外部故障保护(外部故障 外部故障延时时间 外部故障动作方式 外部故障复位方式)

计算电流 Im(A)
热过载保护 (热过载 热过载整定时间系数(s) 热过载告警温限 热过载复位方式)
堵转保护(堵转 跳闸值 堵转延时(s))
起动超时 (起动超时 允许起动时间(s))
断相保护 (断相 断相延时(s))
电流不平衡保护(电流不平衡 三相电流不平衡保护 △%d 电流不平衡延时(s))
欠压保护 (欠电压 欠电压跳闸值 欠电压延时(s))
遥控
外部故障保护(外部故障 外部故障延时时间 外部故障动作方式 外部故障复位方式)
请高人讲解,以上都是怎么定值的?
免费打赏
tingquanshanren
2010年03月10日 11:22:01
2楼
低压电动机保护没有必要搞得这么复杂。
回复
dqzdhyl
2010年03月10日 11:30:26
3楼
根据实际需要设定
:)
回复
lingxuct
2010年03月10日 15:22:12
4楼
计算电流 Im(A) 电机以额定电流为计算依据
热过载保护 以0.95~1.05倍额定电流整定
堵转保护 在过载保护上是反时限的,堵转时过载保护会动作
起动超时 同堵转保护一样,也是靠反时限过载保护动作
断相保护 低压智能保护器有断相保护,有的热继电器也有断相保护功能
电流不平衡保护 电流不超额定值时无此项保护功能,电流因不平衡会增大,超额定值时动作
欠压保护 智能保护器有此功能,其他无此保护
遥控 智能保护器有通信功能,遥控需要单独做系统
外部故障保护 外部用接点去跳闸,有称其为“工艺联锁”
回复
yutaolion
2010年03月11日 10:52:43
5楼
楼主我支持你,再接再厉多发些好资料,大家共同进步。
回复
y502x
2010年03月12日 17:41:29
6楼
支持4楼:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复

相关推荐