小区采暖分区
xjbian
xjbian Lv.12
2010年03月09日 22:20:12
来自于采暖供热
只看楼主

有一个小区,8栋多层(6层),4栋11层,3栋18层,地暖。我考虑分2个区,11层一个,以上一个,但感觉高区面积小不知各位高手有什么高见

有一个小区,8栋多层(6层),4栋11层,3栋18层,地暖。
我考虑分2个区,11层一个,以上一个,但感觉高区面积小
不知各位高手有什么高见
snail_yin
2010年03月10日 09:00:44
2楼
我认为楼主分的还是比较合理的。如果考虑高低区负荷均衡的话,那么11层的也要分高低区,这样会增加管径尺寸以及管线投资,经济性是不合理的。
就是在设置换热站或热源的时候,能尽量靠经18层的建筑物更合理一些。
回复
xjbian
2010年03月10日 19:58:08
3楼
谢啦
回复
lfq_popo
2010年03月11日 10:15:25
4楼
学习一下
回复
bianyi_xj
2010年03月11日 17:37:44
5楼
应该用足市政供热能力,尽量减小换热站及二次管网的规模。
回复
fsb427
2010年03月11日 17:53:35
6楼
如果高区小的,那就意味着分区设备投资低
正常情况下,你的分区是合理的
回复
jesslee887
2011年08月27日 15:38:38
7楼
不分区可以吗??????????????
回复
农民
2011年08月27日 16:42:01
8楼
你的分区基本合理,但要结合外部管网实际情况而定。如果一次网采用低温水(即室内采暖参数)时低区要适应城市管网,城市管网不能保证的供应的分为高区。第二种情况当小区自间换热站时,低区保证系统不超压的前提下要尽量大,高区尽量小有利于节能.至于不分区是不是可以的前提是高度是不是超过50米,超过50米就要分区.否则可以根据采暖系统设备材料的承压能力来决定是不是分区.