我师傅说定义刚性杆,请问08版的不需要定义,直接就可以了?
我师傅说定义刚性杆,请问08版的不需要定义,直接就可以了?

2楼
直接输就可以,程序自动转成刚性杆,截面最好定义成跟相连梁一样的
回复
3楼
感觉PKPM在这个情况下做得不怎么好:那一段梁对结构性能影响挺大,定义成刚性与按相连的正常梁差别挺大。同样是刚性杆,定义成不同截面,结果不同;按普通梁时,按节点上边梁输入与按节点下边梁输入,结果也不一样。水平方向的框架在该处应该是断开的,可程序好像在该处是连续的。
回复
4楼
这个柱子会不会已经是个异形柱了,请高手解答一下。
回复
5楼
继续讨论,最近又遇到了这种情况了。。我中间拉一道梁。。中间有红的是什么意思啊
[
本帖最后由 mingyuan20053442 于 2010-4-27 15:54 编辑 ]
回复
6楼
GSSAP是用偏心刚域法自动处理计算,这点比PK强多了。
回复
7楼
希望大家讨论啊
回复
8楼
受益匪浅,感谢
回复
9楼
学习中…………………………:D
回复
10楼
05版的PKPM都是刚性梁做法,08版PKPM说不用加刚性梁了,但是觉得还是算不好!再说你这样的设计柱子,会造成柱子剪跨比小于1.5的情况,按规范要求柱子要采取特殊措施了哦,我们内部审图都会提这个问题的!所以我们尽量避免这样的柱子!实在不行做2个小柱子,但是我觉得问题也依然没有解决的很好!请大家提供自己的高见!
回复
11楼
用ETABS代替PKPM不就行了.
回复