地源热泵回灌要领钻孔完毕后,要及时下管。下管过程中,U形管内宜充满水。下管前应将U形换热管与灌浆管捆绑在一起,并采取防止U形管上浮的措施。灌浆的目的:一是强化换热管与孔壁之间的传热,满足传热要求;二是满足环保要求,避免地表污染物渗漏到钻孔中。灌浆时,用注浆泵或泥浆泵将回填浆料高压从桩底向上封入。根据灌浆速度的快慢,将逐步抽出灌浆导管,使混合浆自下而上回灌封井,确保回灌密实无空腔。我想问一个孔90米深,如何逐步抽出灌浆导管?具体怎么操作啊?请有施工经验的前辈赐教!
地源热泵回灌要领
钻孔完毕后,要及时下管。回填浆料中不得有大粒径的颗粒,灌浆回填料一般为膨润土和细沙(或水泥)的混合浆或其它专用灌浆材料。膨润土的比例宜占4%~6%。钻孔时取出的泥沙浆凝固后如收缩很小时,也可用作灌浆材料。如果地埋管换热器设在非常密实或坚硬的岩土体或岩石情况下,宜采用水泥基料灌浆,以防止孔隙水因冻结膨胀损坏膨润土灌浆材料而导致管道被挤压节流。
地埋管换热系统应根据地质特征确定回填料配方,回填料的导热系数不应低于钻孔外或沟槽外岩土体的导热系数。
当埋管深度超过40m时,宜采用机械方式进行灌浆回填,灌浆即使用泥浆泵通过灌浆管将混合浆灌入孔中的过程。泥浆泵的泵压足以使孔底的泥浆上返至地表,当上返泥浆密度与灌注材料的密度相等时,认为灌浆过程结束。灌浆时,应保证灌浆的连续性,应根据机械灌浆的速度将灌浆管逐渐抽出,使灌浆液自下而上灌注封孔,确保钻孔灌浆密实,无空腔,否则会降低传热效果,影响工程质量。灌浆完毕钻机可移位,12小时后进行检查,如未满进行一次人工补浆。
[
本帖最后由 rongleiye 于 2010-3-25 15:27 编辑 ]
回复
4楼
3楼说的好轻松,你下工地做过吗?有几个人插管回灌了?因为插下的灌浆管是不容易轻易抽出的。
回复
5楼
都是下面的泥浆通过沟渠流经上一个井位慢慢沉淀的··不过经常出现填不实的的情况··来来回回好几次··很麻烦··还没找到更好的办法···哪位高手有更好的办法告诉一声啊··
回复
6楼
地源热泵规范上要求是由下向上灌浆的!:)
回复
7楼
楼主大恩啊
回复
8楼
回填材料的传热性对换热效果影响不大,密实才是最关键···············
回复