各位朋友,本人请教下在500v以下使用的各规格电缆在连接前有什么工作要做的? 比如摇绝缘之类的 谢谢!!

各位朋友,本人请教下在500v以下使用的各规格电缆在连接前有什么工作要做的? 比如摇绝缘之类的 谢谢!!
免费打赏
xxq871122
2010年03月09日 16:15:09
2楼
观望中,,
回复
lishuo6789
2010年03月09日 16:19:28
3楼
各位在您们临下班前 解答下吧 :time: :call: 谢谢了!
回复
cherishyy929
2010年03月09日 16:28:11
4楼
这个,期待高人解答!
回复
ccccyq
2010年03月09日 16:38:56
5楼
期待同行解答
回复
dqzdhyl
2010年03月09日 16:48:12
6楼
500v以下使用的各规格电缆在连接前一般要测绝缘,用500V低压摇表,对地及相间。符合规定才可接入。
:call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
hf992434
2010年03月09日 16:49:39
7楼
1.要检查是否有合格证和质检报告
2.应选取部分样品送质检站
回复
dqzdhyl
2010年03月09日 20:37:44
8楼
不需要送质检部门,但竣工报告中应附检测报告