布线系统中除了线缆外,槽管是一个重要的组成部分。可以说,金属槽、PVC槽、金属管、PVC管是综合布线系统的基础性材料。在综合布线系统中使用的线槽主要有以下几件种:◆金属槽和附件◆金属管和附件◆PVC塑料槽和附件◆PVC塑料管和附件现叙述如下。一、金属槽和塑料槽金属槽由槽底槽盖组成,每根槽一般长度为2M,槽与槽连接时应使用相应尺寸的铁板和螺丝固定。槽的外形如图7-1所示。 槽盖


布线系统中除了线缆外,槽管是一个重要的组成部分。可以说,金属槽、PVC槽、金属管、PVC管是综合布线系统的基础性材料。在综合布线系统中使用的线槽主要有以下几件种:
◆金属槽和附件
◆金属管和附件
◆PVC塑料槽和附件
◆PVC塑料管和附件
现叙述如下。
一、金属槽和塑料槽
金属槽由槽底槽盖组成,每根槽一般长度为2M,槽与槽连接时应使用相应尺寸的铁板和螺丝固定。槽的外形如图7-1所示。


槽盖



槽底
图7-1槽的外形
在综合布线系统中一般使用的金属槽的规格有50㎜×100㎜,100㎜×100㎜,100㎜×200㎜,100㎜×300㎜,200㎜×400㎜等多种规格。
塑料槽的外形与图7-1类似,但它品种规格更多,从型号上分有PVC-20系列、PVC-25系列、PVC-25F系列、PVC-30系列、PVC-50系列、PVC-40系列等等。
从规格上分有20㎜×12㎜,25㎜×12.5㎜,25㎜×25㎜,30㎜×15㎜,40㎜×20㎜等等。与PVC槽配套的附件有阳角、阴角、直转角、平三角、顶三角、左三角、右三角、连接头、终端头和接线盒(暗盒、明盒)等。
二、金属管和塑料管
金属管用于分支结构暗埋的线路,它的规格上分有D16,D20,D25,D32,D40,D50,D63,D25,D110,等规格。
在金属管内穿线比线槽布线难度更大一些,在选择金属管时要注意选择管径大一点。一般管内填充物占30%左右,以便于穿线。金属管还有一种是软管(蛇皮管),供不便于弯曲的地方使用。
塑料管在产品中分为两大类,即PE阴燃导管和PVC阴燃导管。
PE阻燃导管是一种塑制半硬导管,按外径分有D16,D20,D25,D32,四种规格。它的外观为白色,具有强度高,而腐蚀,绕性好,内壁光滑等优点,明、暗装穿线兼用。它可以盘为单位,每盘重为25㎏。
PVC阻燃导管是一种以聚氯乙烯树脂为主要原料,国入适量的助剂,经加工设备剂压成型的刚性导管。小管径PVC阻燃际管可在常温下进行弯曲,便于用户使用,按外径分有D16,D20,D25,D32,D40,DD45,D63,D25,和D110等规格。
与PVC管安装配套的附件有接头、螺圈、弯头、弯管弹簧、一通接线盒、二通接线盒、三通接线盒、四通接线盒、开口卡、专用截管器和PVC粗合剂等。
三、桥架
桥架是布线行业的一个术语,是建筑物内布线不可缺少的一部分。桥架分为普通型桥架、重型桥架和槽式桥架。在普通型架中还可分为普通型桥架、直边普通型桥架。在普通桥架中,有以下主要配件供组合:梯架、弯通、三通、四通、多节二通凸弯通、凹弯通调高板、端各联结板、调宽板、垂直转角联接件、联接板、小平转角联结板的隔离板等。在直边普通型桥架中有以下主要配件供组合:梯架、弯通、三通、四通、多节二通凸弯通、凹弯通调高板、盖板、弯通盖板、三通盖板、四通盖板、凸弯通盖板、凹弯通盖板、花孔托盘、花孔弯通、花孔四通托盘、联结板、垂直转角联接板、小平转角联结板、端向联接板护板、隔离板、调宽板和端头挡板等。
重型桥架、槽式桥架要网络布线中很少使用,这里就不再叙述。
四、槽管的线缆铺设
槽管的线缆铺设主要有4种方法
1、 采用电缆桥架或线槽和预埋钢管结合的方式
(1)电缆桥架宜高出地面2.2 M以上;桥架顶部距顶棚其它障碍物不应小于0.3M;桥架宽度不宜小于0.1M;桥架内横断面的填充率不应超不定期50%。
(2)电缆桥架内缆架内缆线垂直铺设时,在缆线的上端和每间隔约1.5M处应固定在桥架的支架上;水平铺设时,在缆线的首、尾、拐弯处和每间隔2M-3M处进行固定。
(3)电缆线槽宜高出地面2.2M以上。在吊顶内设置时,槽盖开启应保持80MM的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。
(4)布放线槽缆线要以不绑扎:槽内缆线应顺直,尽量不交叉;缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,拐弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应在每间隔1.5M处固定在缆线支架上。
(5)在水平、垂直桥架和垂直线槽中铺设缆线时,应对缆线进行绑扎。绑扎间距不宜大于1.5M,扣间距应均匀,松紧适度。
设置缆线桥架和缆线槽支撑保护要求。
① 桥架水平铺设时,支撑间距一般为1M-1.5M,垂直铺设时固定在建筑物体上面间距宜小于2M。
② 金属线槽铺设时,如是支架或吊架,则在线槽接头处,离分线槽两端口0.5M处和拐弯转变处固定间距为1M-1.5M。
③ 塑料线槽槽底固定点间距一般0.8M-1M。
2、 预埋金属线槽支撑保护方式
(1) 在建筑物中可使用不同尺寸的预埋线槽,按一层或两层设置,应至少预埋两根以上;槽截面高度不宜超过25㎜。
(2) 线槽直埋长度超过6M或在线槽路由交叉、转变时宜设置拉线盒,以便于布放缆线和维修。
(3) 拉线盒盖应能开启,并与地面齐平,盒盖处应采取防水措施。
(4) 线槽宜采用金属管引入分线盒内。
(5) 预埋金属线槽。
3、 预埋暗议定书支撑保护方式
(1) 暗管宜采用金属管,预在墙体中间的暗管内径不宜
免费打赏
yinggw
2006年02月26日 13:00:07
12楼
3
回复
yinggw
2006年02月26日 13:01:20
13楼
需要资料可以和我联系
回复
qh073_mep
2006年05月14日 20:05:42
14楼
很好
回复
xs80
2006年05月15日 15:21:32
15楼
当年自己做的一些笔记:
桥架或线槽应尽量紧贴建筑物构件表面,应固定牢靠,横平竖直,整齐严实,盖板无翘角、短缺。接地线应固定稳妥并确保电气连通。
与其他弱电系统共用金属线槽时,应采用金属隔板间隔。线槽内,不同方向的信息缆线应分束捆扎,做好标记。
桥架或线槽内线缆布放结束后,不得再进行喷涂刷漆,以免通信缆线受到污染损坏。
缆线的弯曲半径应符合下列规定:
1) 非屏蔽4对对绞电线的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍;
2) 屏蔽4对对绞电线的弯曲半径应至少为电缆外径的6-10倍;
3) 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍;
4) 光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。
5) 电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍。
5.1.1.4 缆线终接后,应有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0.5-1.0m,工作区为10-30mm;光缆布放宜盘留,预留长度宜为3-5m,有特殊要求应按设计要求预留长度。
5.1.3.1 电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距楼板不宜小于300mm;在过梁或其他障碍物处,不宜小于50mm。
5.1.3.3 电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔5-10m处进行固定。
5.1.2 布放多层屏蔽电缆、扁平缆线和大对数主干电缆和主干光缆时,直线管道的管径利用率应为50%-60%,弯管道应为40%-50%。暗管布放4对对绞电缆或4芯以下光缆时,管道的截面利用率应为25%-30%。
5.2.1.2 预埋暗管的转弯角度应大于90度,在路径上每根暗管的转弯角不得多于2个,并不应有S弯出现,有弯头的管段长度超过20m时,应设置管线过线盒装置;在有2个弯时,不超过15m应设置过线盒。
5.2.1.2 预埋在墙体中间暗管的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm。直线布管每30m处应设置过线盒装置。
5.2.1.5 铺设活动地板敷设缆线时,活动地板内净空应为150-300mm。