去现场了,但疑问多多,望前辈指教
holland198543
2010年03月09日 11:24:10
来自于工地图片
只看楼主

上学期跟同事去了个现场,由于自己刚接触这行,很多不懂。现附上图片,希望前辈解答。

QQ截图未命名1.jpg上学期跟同事去了个现场,由于自己刚接触这行,很多不懂。现附上图片,希望前辈解答。

QQ截图未命名1.jpg


QQ截图未命名2.jpg


QQ截图未命名3.jpg


QQ截图未命名4.jpg


QQ截图未命名5.jpg


QQ截图未命名6.jpg

免费打赏
nanhai3824
2010年03月09日 11:39:57
2楼
那个设计院画的?
回复
holland198543
2010年03月09日 11:56:01
3楼
那个安装图纸是风机盘管配套来的,估计是厂家画的吧。哈哈,什么牌子就不公开啦
回复
lanhu877x
2010年03月09日 14:31:46
4楼
1.严格要求来讲 空调水系统要求要用无缝钢管,而且大管内部要求要刷防锈漆你的第一张照片明显是焊管,但这是行业潜规则了
2.第二张照片部知道是当时打的压力还是稳压后,一般是稳压后还有8公斤压力,不掉无渗漏,应该是可以的 具体看规范
3.软管是不可以当弯头使用的
4.要刷防锈漆
5.确实是画反了方向仅仅是过滤器画反了
6.小管最好是使用镀锌钢管,且使用套牙方式连接
回复
nanhai3824
2010年03月09日 15:12:42
5楼
楼主的过滤器方向有问题,过滤器的位置也有问题~!
下图仅供参考(国内常用做法)~!
回复
shenbing0577
2010年03月13日 14:10:48
6楼
管子要刷防腐漆。。。软管不呢能替代弯头 。。。过滤器反向反了
回复
guiwang1218
2010年03月13日 15:04:33
7楼
同意楼上
回复
zmgxx126
2010年03月14日 08:08:32
8楼
:L 存在这么多问题,肯定从甲方.设计到施工监理都没当回事.
甲方想省钱,施工要省事
回复
river882
2010年03月16日 15:32:58
9楼
存在这么多问题,主要还是建筑方及施工方没当回事.
回复
hujun009
2010年03月17日 19:20:36
10楼
问题已经解答了
回复
fzxhy
2010年03月18日 18:05:13
11楼
佩服各位朋友的回答,但管道内也刷漆吗?俺还真没见过,请各位朋友指教。
回复