采暖问题请教
chenhuidahui
2005年08月02日 13:54:07
来自于采暖供热
只看楼主

手头有个工程,室内原来使用的壁挂炉采暖,现小区里引入集中供暖,户内改造的时候我采取采暖水平管进入户内与壁挂炉的供回水管道直接相连加控制阀门,非集中供热时段可以用壁挂炉采暖,供热时段使用集中供热采暖。但是我担心户内系统发生水平失调,室内系统原来使用下供 下回异程双管系统请指教

手头有个工程,室内原来使用的壁挂炉采暖,现小区里引入集中供暖,户内改造的时候我采取采暖水平管进入户内与壁挂炉的供回水管道直接相连加控制阀门,非集中供热时段可以用壁挂炉采暖,供热时段使用集中供热采暖。
但是我担心户内系统发生水平失调,室内系统原来使用下供 下回异程双管系统
请指教
flyingbird
2005年08月02日 14:07:37
2楼
首先请楼主补充以下资料:
1、采暖末端是什么,供回水温度多少
2、你这个集中供热是否分户计量?
3、你说的加控制阀门是怎么加的?

建议:贴个系统截图上来
回复
chenhuidahui
2005年08月06日 08:19:49
3楼
1、工回水温度95~70
2、是采用分户计量
3、控制阀门有两组,一组控制集中供暖一组控制壁挂炉
回复
chenhuidahui
2006年02月24日 22:27:56
4楼
采暖季到了,实际使用效果还不错