阳台构造柱
whf182009
whf182009 Lv.4
2010年03月08日 22:08:21
来自于工地图片
只看楼主

如此不堪啊

如此不堪啊

照片0622.jpg

免费打赏
飞翔的海
2010年08月06日 18:37:32
22楼
箍筋间距多少啊?看着怎么这么稀,:Q
回复
yang331327
2010年08月06日 19:53:52
23楼
搭接的也太不规范了吧。。。还有就是箍筋怎么那么少,至少也得加密一下吧……
回复
crazyliyu
2010年08月08日 10:47:19
24楼
没有规范的?没有监理验收的????钢筋弯曲,搭接加密还有柱钢筋的搭接范围???
回复
mgd1001
2010年08月08日 11:19:18
25楼
绑扎搭接长度不足
同截面绑扎
箍筋未加密
箍筋起步应为50MM
回复
tianya7777777
2010年09月24日 18:18:09
26楼
原来施工质量真实参差不齐
回复
king2597758
2010年09月25日 00:03:35
27楼
感觉施工现场有点乱,而且钢筋不直,还有钢筋好像也没有除锈啊。
回复
longyinxian
2010年09月25日 05:56:44
28楼
楼主是做的监理还是甲方???我只说一句,为了楼主的身体着想,还是别发火,淡定
回复
opo004qd
2013年12月27日 15:39:26
29楼
钢筋布置得真的有点凌乱啊。
回复
xingyue018222
2013年12月27日 23:10:36
30楼
钢筋严重位移,鉴定完毕
回复
lageon
2013年12月29日 15:30:23
31楼
偏的也太大了吧?就绑那么几下?就完事了?揍他
回复