监控:双绞线传输遇万伏高压干扰的解决办法
oneway168
oneway168 Lv.3
2010年03月08日 21:09:24
只看楼主

请教最佳解决办法1、现场情况: 厂区红外一体球机若干,使用了双绞线传输控制信号,管线途经万伏高压场所无法避免,用户压缩成本只用了PVC管。2、出现的问题: 图像、控制开始均正常,但使用过程中陆续出现无法控制的情况,经检测,云台通讯芯片已损坏。经多次测试,电源电压为标准AC220V,控制信号为正常的略低于5V,线路上没有任何异常电压。同时经总结规律,用户生产用高压电每24小时断电一次后再送电,此时对报警器有误报干扰,分析可能会有瞬时感应高压。

请教最佳解决办法

1、现场情况:
厂区红外一体球机若干,使用了双绞线传输控制信号,管线途经万伏高压场所无法避免,用户压缩成本只用了PVC管。
2、出现的问题:
图像、控制开始均正常,但使用过程中陆续出现无法控制的情况,经检测,云台通讯芯片已损坏。经多次测试,电源电压为标准AC220V,控制信号为正常的略低于5V,线路上没有任何异常电压。同时经总结规律,用户生产用高压电每24小时断电一次后再送电,此时对报警器有误报干扰,分析可能会有瞬时感应高压。
(注:该系统所有信号线均使用超五类非屏蔽双绞线)

通讯接口的保护,生产商没有专门的措施,但对于工程商来说则是必须面对的问题。是用二极管并接保护来限流?还是用稳压管或压敏电阻?还是加光耦?期待同行提供有益的尝试,也期待开发人员的参与!

本次实践可提供的经验:
实践证明,1)双绞线配合双绞线传输器传视频,图像可用且无干扰,应该同样可以有效抑制共模干扰;
2)双绞线传输RS485信号,阻抗匹配时可取得稳定控制效果(即:不必非用传统的屏蔽2芯线);
免费打赏
ccccyq
2010年03月09日 18:27:59
2楼
等待高手出现
回复
oneway168
2010年03月10日 19:14:47
3楼
期待更多同行的关注!
安防系统使用数据网线,可用于传输视频、控制、报警等信号,便于布线介质的统一,也有利于降低造价,减少故障。同时,敷设网线也利于安防系统的网络化升级改造。
回复
mvp_kg
2010年03月16日 13:54:20
4楼
关注中
回复
风卷云
2010年03月17日 11:38:16
5楼
我也想知道
回复
电气老陈
2010年03月17日 15:11:32
6楼
干扰一直是个很难处理的问题。
回复
qfqf00
2010年03月17日 22:18:08
7楼
试试接根地线?:)
回复

相关推荐

APP内打开