过载保护 当电动机处于冷态时 达到准许温升时间的计算公式 有人知道吗 求组啊:handshake
过载保护 当电动机处于冷态时 达到准许温升时间的计算公式 有人知道吗 求组啊:handshake
2楼
是求救 打错了:L
回复
3楼
国外综保对电机保护用这个公式,国内不用这个公式。
国外也是模拟这个公式对电机电流进行检测和保护的,实际是不测电机温升的。
国外综保在正常工作的电机,这项也是不起作用的,主要用在“限制电机在短时间内重复起动”上的。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-3-9 10:42 编辑 ]
回复
4楼
电机工程设计手册上有。
可用电动机的启动电流、启动时间和允许的冷态启动次数简单计算。
回复
5楼
楼主我支持你,再接再厉多发些好资料,大家共同进步。
回复
6楼
你说的过载保护是不是热继呢,一般热继不是检测电机的温升,而是检测流过电机电流的,一般热继的额定电流是取电机额定电流的3~4倍
回复
7楼
1.楼主提的问题在综合保护器的整定中常遇到,这与电动机的发热时间常数有关,我国的电机厂出厂报告一般不提供此数据,外国进口的才提供.另外国内电机厂即使提供的也只是设计值, 不是实测值.
2.6楼差矣,这样选择热继动作可靠性不好,一般选电动机的额定电流为热元件的60-70%较为合适.