《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 中附录H公式是否有问题?
一休小哥
2010年03月08日 11:49:28
只看楼主

H.0.2 从功放设备输出至线路最远的用户扬声器的线路缆线规格可按式(H.0.2)计算: q=0.035(100-n)L*w*U*U/n (H.0.2)式中 q---缆线截面积(mm2); L---从功率放大器到扬声器的缆线长度(m); W---输入到扬声器的电功率(W); U---扩音机的输出电压(V); n---缆线上的电压降,用功率放大器输出电压百分率表示(%)。 当线路衰耗不大于0.5dB时,缆线规格可按表(H.0.2)选择。

H.0.2 从功放设备输出至线路最远的用户扬声器的线路缆线规格可按式(H.0.2)计算:

q=0.035(100-n)L*w*U*U/n (H.0.2)

式中 q---缆线截面积(mm2);
L---从功率放大器到扬声器的缆线长度(m);
W---输入到扬声器的电功率(W);
U---扩音机的输出电压(V);
n---缆线上的电压降,用功率放大器输出电压百分率表示(%)。
当线路衰耗不大于0.5dB时,缆线规格可按表(H.0.2)选择。

问题是:如按上面公式计算,导线截面会很粗,大家计算一下就知道了。
whoissleep
2010年04月19日 01:01:46
2楼
是啊,我也觉的公式不太对,物理意义也不太对好像
回复
michealshu
2010年04月19日 12:26:10
3楼
我也发现好多地方有错误啊,但是也找不出特别的根据
回复
xjlhminl
2010年04月22日 10:39:37
4楼
看一下新的(扩声规范)
回复
一休小哥
2010年04月22日 15:46:11
5楼
例题:电缆长200m,输入到扬声器的电功率为100W,功率放大器输出电压为100V,线路压降为10%;求导线的截面积
q=0.035(100-n)L*w*U*U/n (H.0.2)

式中 q---缆线截面积(mm2);
L---从功率放大器到扬声器的缆线长度(m);
W---输入到扬声器的电功率(W);
U---扩音机的输出电压(V);
n---缆线上的电压降,用功率放大器输出电压百分率表示(%)。
q=0.035(100-10)200*100*100*100/10=6.3E7mm2=63m2
缆线截面积为63平方米。
这么大的截面感觉可能吗?
回复
shen38575
2012年03月24日 11:00:34
6楼
它公式中的W-应该不是按总的线路功率来算,应该是按末端接的那个扬声器功率来算,一般按3W来算,这个公式应该就是正确的了
回复
greenwater1
2013年11月15日 07:08:34
7楼
这个听张路明的 讲课谈到是有错的,他也打电话给 编写组了,但是为什么2013年了还没有改回来???
回复
greenwater1
2013年11月15日 08:46:04
8楼
这东西还没改,是不是要写信给东北设计院阿,还没有电子邮件
回复
aa7712690710
2013年11月21日 10:14:51
9楼
公式不对,不会考的
回复