只看楼主

1.住宅小区内10栋高层住宅均要做火灾报警系统,但只有1#楼有个消防控制室,其他9个楼都是每个楼设置一个接线端子箱,然后都直接引入1#楼消防控制室。那么这些线是比较多的 在室外有特别是在1#楼消防控制室出来这块室外有40多根线(40多路), 请问这个线超过8根了 到几十根 一般室外怎么敷设啊?2.住宅小区内10栋高层住宅均要做火灾报警系统,但只有1#楼有个消防控制室,其他9个楼都是每个楼设置一个区域控制器,然后联网至1#楼消防控制中心。这样的话室外比较好做 没多少线,那么室外是怎么辐射,直埋还是 穿塑料管子还是穿钢管?

1.住宅小区内10栋高层住宅均要做火灾报警系统,但只有1#楼有个消防控制室,其他9个楼都是每个楼设置一个接线端子箱,然后都直接引入1#楼消防控制室。那么这些线是比较多的 在室外有特别是在1#楼消防控制室出来这块室外有40多根线(40多路), 请问这个线超过8根了 到几十根 一般室外怎么敷设啊?

2.住宅小区内10栋高层住宅均要做火灾报警系统,但只有1#楼有个消防控制室,其他9个楼都是每个楼设置一个区域控制器,然后联网至1#楼消防控制中心。这样的话室外比较好做 没多少线,那么室外是怎么辐射,直埋还是 穿塑料管子还是穿钢管?

3.如果第2种方案那么这个区域报警控制器是直接挂到住宅一楼进口处电梯前室处 还是必须要单独设置个消防值班室 然后把报警控制直接挂到消防值班室里面?

火灾自动报警设计规范:5.2.2.2 区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所。

这条必须执行吗?
4.如果采用第一种方案 室外火灾报警线路有 报警2总线 消防电话线 消火栓启泵线、24V电源线、消防广播线、多线手动控制专线。这些线路那些可以共管?
免费打赏
zh.ch.jun
2010年04月22日 22:14:49
2楼
总线要分开,电源不能走在一条管里.
回复
月相随影
2010年05月14日 22:40:43
3楼
每栋高层建筑的一层都有强、弱电室,按第二种方案只要把区域控制器放在一层的弱电室不就行了吗。
回复
dhq163
2010年09月07日 22:28:02
4楼
是啊,规范是按每个建筑,不用都设消防控制室的依据是什么?
回复
sx717
2010年09月14日 07:30:11
5楼
非常感谢!! 学习
回复
caoanmin.ok
2010年09月14日 14:10:22
6楼
用第2种方案,在每栋建筑的首层门厅入口安装区域报警器
回复
cow1500734008229
2017年07月23日 07:52:16
7楼
一类高层建筑需要配剩余电流报警装置通采用总线方式实现消防管理系统与终端的通信,不重要的馈线可以接跳闸。至于消防室控制脱扣,馈线太多、距离太远时,可以按消防分区分组联跳,设中间继电器扩大接点数。