当一栋超过55米的房子设缝后,我们这审图的要求缝两边分开建模,但这样中间的风荷载就小了,这时怎么去设定靠缝这边的风荷载呢?
当一栋超过55米的房子设缝后,我们这审图的要求缝两边分开建模,但这样中间的风荷载就小了,这时怎么去设定靠缝这边的风荷载呢?
2楼
分开建模之后,风荷载应该变大了吧。因为原来缝两边有遮挡效应的呢,
在实际计算中,可以根据具体的情况,选择不同的体型系数,多次计算
回复
3楼
分开建模之后,缝中间两侧的风荷载就变大了;缝两边有遮挡效应的,但SATWE的多塔定义可解决这个问题。
回复
4楼
我们这会审的就是说不能用多塔,一定要分开建啊
回复
5楼
这恐怕不对吧,satwe可以解决设缝建筑的整体计算问题啊
要不然你就直接采用分开计算的结果,无非缝两边的风荷载考虑的大了点而已。
回复