火灾自动报警线型号问题????
zhouliwei403
2005年08月01日 17:00:39
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾报警线为ZR-RVS-2*1.5(干线和支线)正 常 设计 时现改为ZR-RVS-2*1.5(干线) ZR-RVS-2*1.0(支线) 可否?具体有没有相关的规范说明 报警线只能用1.5的 请教 高手!!!!!

火灾报警线为ZR-RVS-2*1.5(干线和支线)
正 常 设计 时

改为ZR-RVS-2*1.5(干线)
ZR-RVS-2*1.0(支线)
可否?
具体有没有相关的规范说明
报警线只能用1.5的
请教 高手!!!!!
免费打赏
zhouliwei403
2005年08月01日 17:02:54
2楼
怎样给施工队解是一下这个问题呢
回复
lldmm
2005年08月01日 17:28:51
3楼
在《民规》里有,P458页。可查阅。
回复
zn28
2005年08月01日 20:45:59
4楼
支线用1.0也可以的。但是最好不要在大空间用,当一整个回路在一个楼层,整个回路用1.0线的时候。
末端压降有时候比较低,要注意你所选用的系统的探测器,模块等的工作电压范围,如果在19伏以下不能正常工作,最好是用大一点的线。
我们以前做过一些工程,主线用RVVP-2x2.5的,支线用1.0的,在楼层面积较大的回路,末端电压也只有19伏,还好,所选的设备工作电压范围比较宽。工作还算正常
回复
zhouliwei403
2005年08月02日 17:39:28
5楼
谢谢啦
回复
mage780705
2005年08月04日 16:27:00
6楼
4楼,正真的高手,平常我们都只知道小了不不好,但说不出理由来,今天你解释了,我感觉到豁然开朗,谢谢。
回复
zhouliwei403
2005年08月18日 14:52:48
7楼
自己先顶一下!!!!
回复