卫生间内插座的位置?
xuyingtao201
2010年03月05日 07:36:02
只看楼主

一个一直比较困扰的老问题,看到有人提出今天重新提下希望同行一起解决:)1>关于卫生间0区1区.2区划分的问题,JGJ16-2008年的 中条文说,有淋浴喷头的卫生间1区的划分:是距喷头水平距离1.2米,垂直距离2.25米为1区,2区:是在1区外水平距离0.6米,垂直距离2.25米, 2>条文还说:在0区1区.2区内不能安装插座,这样插座只能安装在距离淋浴喷头水平距离1.8米开外的墙上,

一个一直比较困扰的老问题,看到有人提出今天重新提下希望同行一起解决:)
1>关于卫生间0区1区.2区划分的问题,JGJ16-2008年的 <民规> 中条文说,有淋浴喷头的卫生间1区的划分:是距喷头水平距离1.2米,垂直距离2.25米为1区,2区:是在1区外水平距离0.6米,垂直距离2.25米,
2>条文还说:在0区1区.2区内不能安装插座,这样插座只能安装在距离淋浴喷头水平距离1.8米开外的墙上,
3>有的卫生间并不大,距离淋浴喷头水平距离1.8米开外就在卫生间外面了,这样插座的只能安装在高处,垂直距地距离2.25米以上,这样的高度今后又带来一个问题,住户卫生间吊顶时插座又在吊顶的上方,又如何使用??? 各位朋友你们如果遇到这样的问题是如何解决的,不吝赐教,谢谢!!
(以往规范的0.1,2区不是这样划分的。0.6米内为一区0.6-1.2为二区,现在规定插座放到2区以外 还住宅卫生间内至少设置一个插座,有时候的确挺难达到)
免费打赏
建筑电气
2011年03月28日 15:10:52
12楼
规范说的一点也不明白
回复
compulsory007
2011年03月29日 16:53:33
13楼
楼主给的资料很好,支持!学习了
回复
电气书生
2013年11月06日 23:55:13
14楼
装在三区才对
回复
云飘飘
2013年11月07日 08:05:52
15楼
其实我家的也在2区以内
回复
ssqqugamd
2013年11月07日 08:55:14
16楼
实在达不到规范要求,除了远离喷头外,可以选择带盖的防溅插座。但是安装高度1.5米以上。
回复

相关推荐