卫生间内插座的位置?
xuyingtao201
2010年03月05日 07:36:02
只看楼主

一个一直比较困扰的老问题,看到有人提出今天重新提下希望同行一起解决:)1>关于卫生间0区1区.2区划分的问题,JGJ16-2008年的 中条文说,有淋浴喷头的卫生间1区的划分:是距喷头水平距离1.2米,垂直距离2.25米为1区,2区:是在1区外水平距离0.6米,垂直距离2.25米, 2>条文还说:在0区1区.2区内不能安装插座,这样插座只能安装在距离淋浴喷头水平距离1.8米开外的墙上,

一个一直比较困扰的老问题,看到有人提出今天重新提下希望同行一起解决:)
1>关于卫生间0区1区.2区划分的问题,JGJ16-2008年的 <民规> 中条文说,有淋浴喷头的卫生间1区的划分:是距喷头水平距离1.2米,垂直距离2.25米为1区,2区:是在1区外水平距离0.6米,垂直距离2.25米,
2>条文还说:在0区1区.2区内不能安装插座,这样插座只能安装在距离淋浴喷头水平距离1.8米开外的墙上,
3>有的卫生间并不大,距离淋浴喷头水平距离1.8米开外就在卫生间外面了,这样插座的只能安装在高处,垂直距地距离2.25米以上,这样的高度今后又带来一个问题,住户卫生间吊顶时插座又在吊顶的上方,又如何使用??? 各位朋友你们如果遇到这样的问题是如何解决的,不吝赐教,谢谢!!
(以往规范的0.1,2区不是这样划分的。0.6米内为一区0.6-1.2为二区,现在规定插座放到2区以外 还住宅卫生间内至少设置一个插座,有时候的确挺难达到)
免费打赏
wanqingluo
2010年03月05日 08:49:24
2楼
标准是死的,僵化的。我们施工的目的就是要让客户用起来方便,而不是达到这个标准那个标准的。一个达到了什么规范但根本用不着的插座有什么用?
回复
lingxuct
2010年03月05日 08:56:09
3楼
怪不得以前有读八股文的,现在有读规范的,读到最后还不知道怎么处理,不是白读了?

非常简单的事,水会影响到的地方不能装,不会影响的地方大胆地装吧!!!!!
回复
dishou11
2010年03月05日 10:32:35
4楼
我想听听楼上的高见,别只顾训人,给个实际的方法啊

反正我是碰到搂主说的有淋浴头,卫生间又特小的情况就索性把插座高度定为2.3m
回复
xuyingtao201
2010年03月05日 12:00:53
5楼
楼上两位大哥不是做设计的吧。。国家规范不是给你定着玩的。。现在图纸是终身负责制。一旦出了问题是能找到你的。。不过你要是遵循国家标准就没问题了。。真是感叹无知者无畏啊
难道大家都没碰到这个问题么?????????
回复
whlandwq
2010年03月05日 12:25:55
6楼
同意3楼的意见 只要水影响不到就行
还有如果卫生间空间实在很小的话个人觉得安装在卫生间门外的墙上也未尝不可,设计的目的不是为了用起来方便么:)
回复
warraw
2010年03月05日 14:19:51
7楼
要理解规范 主要是控制在潮湿的人在浴缸(淋浴区)内碰不到的位置
回复
fchdzh
2010年09月15日 09:50:38
8楼
很好 很好的帖子 学习了
回复
iamcmh
2010年09月15日 10:39:07
9楼
可以用隔墙将1区的水平距离缩小,隔墙可以是玻璃推门不动的那部分。
认真看规范里的附图。2区以外的空间还是很多的。
回复
chinashijitan
2011年03月28日 13:26:22
10楼
无盆淋浴的2区在哪里????????????????
回复
jason33184
2011年03月28日 15:06:13
11楼
楼主给的资料很好,支持!学习了!
回复

相关推荐