非框架梁下部纵筋及纯悬挑梁下部纵筋支座处锚固长度为12d,是否还需满足图集p33页"受拉钢筋的最小锚固长度la表中 注3:在任何情况下,锚固长度不得小于250mm"?

非框架梁下部纵筋及纯悬挑梁下部纵筋支座处锚固长度为12d,是否还需满足图集p33页"受拉钢筋的最小锚固长度la表中 注3:在任何情况下,锚固长度不得小于250mm"?
免费打赏
dfq1311
2010年03月05日 08:57:56
2楼
如果是手拉钢筋,肯定要满足第二条;如果不是受拉筋,支座处满足12d即可
回复
zhxfpyy1985
2010年03月09日 11:19:35
3楼
锚固长度为12d但不得小于250
回复
inblulife
2010年03月09日 11:46:23
4楼
支持2楼说法。
回复
yangbinhao2006
2010年03月09日 14:12:09
5楼
不得小于250
回复
liane841230
2010年03月09日 22:06:25
6楼
2楼说的对,不是什么时候都必须满足锚固不小于250mm的。受压时就不一定。。
回复
c2308994
2010年03月10日 18:12:25
7楼
这就有个问题了 如果次梁收拉钢筋锚固长度必须大于250的话 那次梁搭在主梁上 主梁宽度不是必须要大于250了? 那当主梁宽都为200或240 小于250的时候怎么满足?
回复
hetozju
2010年03月10日 18:53:20
8楼
我认为非框架梁底筋锚固长度不用不小于250.毕竟非框架梁不承担水平荷载,底筋在支座处不收拉
回复
zhangxin30049791
2010年03月11日 04:19:29
9楼
不是什么时候都必须满足锚固不小于250mm的。受压时就不一定。。底筋在支座处不收拉
回复
yaokd
2010年03月11日 07:22:03
10楼
看规范一定要注意其措辞。锚固长度都是指的纵向受拉钢筋和受压钢筋在充分利用其抗压强度时才有规定(砼规范9.3节)。
别的构造钢筋是按各自的构造要求确定的(砼规范10.1、10.2等),不要把两者混同。比如12d的规定和250mm没有关系。
抗震设计又另外有规定(砼规范11章中)。
回复
c2308994
2010年03月11日 10:08:43
11楼
前辈能不能说的稍微具体一点 让我们能理解透彻一点