半封闭压缩机 降压启动问题
qq53018
qq53018 Lv.2
2010年03月04日 19:54:02
来自于制冷技术
只看楼主

一台15KW(马达三相380V)的半封闭压缩机,如果采用以下2种接线方法,分别会导致什么后果:1:Y-Y2:△-△[ 本帖最后由 qq53018 于 2010-3-4 20:02 编辑 ]

一台15KW(马达三相380V)的半封闭压缩机,如果采用以下2种接线方法,分别会导致什么后果:
1:Y-Y
2:△-△

[ 本帖最后由 qq53018 于 2010-3-4 20:02 编辑 ]
免费打赏
zhu1235
2010年03月05日 11:22:29
2楼
第一种接线方法长时间运转会烧毁电机。
第二种接线方法跟直接启动没什么区别,电流大些。