地下室排水采用重力排水可以吗?
qiweijie000
2005年08月01日 14:11:24
只看楼主

地下一层有一个车库、食堂、卫生间、水泵房。地下一层室内标高-3.6米,室外地面标高-3.0米本人想全部采用重力排至室外检查井这样妥当吗?

地下一层有一个车库、食堂、卫生间、水泵房。
地下一层室内标高-3.6米,室外地面标高-3.0米
本人想全部采用重力排至室外检查井
这样妥当吗?
little_strong
2005年08月01日 14:13:09
2楼
能接出去的话我觉的可以阿
回复
tjxsy000
2005年08月01日 16:51:02
3楼
一般来讲是不行的,0.6米的高差再加上管道摩阻,一般不小于1米。
回复
xyy47
2005年08月01日 17:27:29
4楼
你要看室外排水井的水位标高,如果本身就已经高的话,你是排不进去的,一般都是用提升泵提升的,保险
回复
jimmywu777
2005年08月02日 09:10:28
5楼
还是要用潜污泵的
回复
gzh1982
2005年08月02日 09:14:43
6楼
用潜污泵,不然可能产生排不出去的现象。
回复
ryxz
2005年08月02日 20:38:14
7楼
重力流讲究的是坡度,能排出去最好的
不行的话就加设备吧
回复

相关推荐

APP内打开