《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第13.3.3.2.4)条中说明,砌体填充墙长度超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱,大家对此如何理解。我有一个工程实例:框架结构,底层层高4.5m,有一道填充墙总长12m,按规范要求应设置构造柱,但我将构造柱设于8m位置,质检站要求设于中间位置,请问大家对此如何理解。
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第13.3.3.2.4)条中说明,砌体填充墙长度超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱,大家对此如何理解。
我有一个工程实例:框架结构,底层层高4.5m,有一道填充墙总长12m,按规范要求应设置构造柱,但我将构造柱设于8m位置,质检站要求设于中间位置,请问大家对此如何理解。
2楼
中间能设干嘛设在8m处,这样接近2倍了
回复
3楼
中间也可以啊 ,每6米设一构造柱。
回复
4楼
砌体构造要求每4.5米设一构造柱,我认为应该设两个
回复
5楼
这道墙宜设两根构造柱,如设一根,即使设在中间,墙长也有6m,规范规定墙长超过5m,墙顶与梁宜有拉接,但拉接施工不方便,故工地现在一般都不采用这种方法而是用构造柱来解决,所有设两根构造柱比较合理.
回复
6楼
楼上说得好
回复
7楼
图
回复
8楼
为了避免该帖沉底,自己顶一下,再一次希望大家有时间看一看,您会得到惊喜的。
回复
9楼
顶起来 不让他沉下去
这道墙宜设两根构造柱,如设一根,即使设在中间,墙长也有6m,规范规定墙长超过5m,墙顶与梁宜有拉接,但拉接施工不方便,故工地现在一般都不采用这种方法而是用构造柱来解决,所有设两根构造柱比较合理.
说得太好了
回复
10楼
楼主的帖子不错,很有代表性。解决这个问题主要是要明白设构造柱的目的是什么:设置构造柱就是要加强对长墙的约束,使结构的整体性得到加强。设构造柱的好处很多,如果花费不是很大的话,或者不在花费的话,不妨多设置几个。
回复
11楼
这道墙宜设两根构造柱,如设一根,即使设在中间,墙长也有6m,规范规定墙长超过5m,墙顶与梁宜有拉接,但拉接施工不方便,故工地现在一般都不采用这种方法而是用构造柱来解决,所有设两根构造柱比较合理.主的帖子不错,很有代表性。解决这个问题主要是要明白设构造柱的目的是什么:设置构造柱就是要加强对长墙的约束,使结构的整体性得到加强。设构造柱的好处很多,如果花费不是很大的话,或者不在花费的话,不妨多设置几个。
回复