关于球化炉选配电缆的问题?
jianfang-110
2010年03月04日 11:22:46
只看楼主

我公司新进了一台1300KW的球化炉,实际负荷为575KW ,功率因数按1计算,现选择YJV电缆。该用什么型号的电缆?

我公司新进了一台1300KW的球化炉,实际负荷为575KW ,功率因数按1计算,现选择YJV电缆。该用什么型号的电缆?
免费打赏
lingxuct
2010年03月04日 13:14:05
2楼
1300KW且为575KW是怎么回事?

看看设备上电源接入点有几个,这么大容量的设备,需要多根电缆接入,个人意见用多路(多个开关)接入电源。本人就做过一台1460KW的炉子,用4路(8根电缆)主供电热器和一路供控制及辅助设备的电源。
回复
六日老马
2010年03月04日 13:38:45
3楼
同意2楼意见,电缆型号可根据环境要求和敷设方式选用。YJV可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。YJY可敷设在对无卤低烟且耐火有要求的室内、隧道及管道中。如果地埋可加铠装。
回复
jianfang-110
2010年03月13日 14:03:21
4楼
设备标明的是1300KW,但实际测出值为575KW。
炉子本身有配电柜,一根总线进柜之后又分了很多区域,我是想计算这根总是用多大的电缆合适。
回复

相关推荐

APP内打开